Определение категории складского помещения. Учет в расчетах металлического стронция

Количество просмотров - 1141
(ссылка на эту тему)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 05:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Необходимо определить категорию складского помещения в котором будет храниться металлический стронций до 20 т. Стронций находится в  бочках под слоем сухого аргона. По описанию стронций активно окисляется на воздухе и дает реакцию с водой.
Как посчитать категорию?
Есть ли смысл ее вообще считать?
Может был у кого-то подобный опыт?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Из Википедии: из-за высокой химической активности стронция его хранят в закрытой стеклянной посуде под слоем керосина.
У Вас, уж не знаю как, слой сухого аргона. Т.е. бочки должны быть стеклянные. 20 тонн - ощущение, что Вы раскрываете государственную тайну, мне кажется это невероятно много

Проектировщик (Демьяново, Россия)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Как влияет материал бочек на расчет категории? Керосина точно нет.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Никак не влияет, впечатление, что у Вас категория Д, но сейчас придет ув. Земский и начнем считать материал светильников, чтобы выйти на В3

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2019 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

но сейчас придет ув. Земский и начнем считать материал светильников,

Если это шутка, то она неудачная и оскорбительная. В отличие от вас, я могу ответить на вопрос -Tasha- по существу. В качестве проектной аварии рассматривают попадание воды в помещение с бочками со стронцием за счёт наводнения, протечек кровли и др. При этом будет выделяться водород. Скорость выделения водорода надо поискать в справочниках. Исходя из этого следует определять категорию с учётом работы вентиляции. Если в помещении имеются другие горючие  материалы, то при их возгорании при температуре 350 градусов загорится стронций. Теплота его сгорания 6,7 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2019 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Как влияет материал бочек на расчет категории?

Не знаю как влияет, но при слове бочка возникает картинка: либо деревянная, либо стальная (сплав железа с углеродом). И как то становится ссыкотно.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2019 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Попадание воды в помещение - аварийная ситуация. Что дальше будет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2019 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)


но сейчас придет ув. Земский и начнем считать материал светильников,

Если это шутка, то она неудачная и оскорбительная. В отличие от вас, я могу ответить на вопрос -Tasha- по существу. В качестве проектной аварии рассматривают попадание воды в помещение с бочками со стронцием за счёт наводнения, протечек кровли и др. При этом будет выделяться водород. Скорость выделения водорода надо поискать в справочниках. Исходя из этого следует определять категорию с учётом работы вентиляции. Если в помещении имеются другие горючие  материалы, то при их возгорании при температуре 350 градусов загорится стронций. Теплота его сгорания 6,7 МДж/кг.

Большое спасибо за разъяснения. Бочки устанавливаются на деревянные поддоны.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2019 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Ну все, хана. В1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Апреля 2019 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)


Ну все, хана. В1
В2 получилось вроде бы.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1578, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines