Электродвигатель на 6 кВ для насоса пожаротушения. Схема подключения двигателя

Количество просмотров - 2438
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Нужно подключить двигатель насоса пожаротушения, напряжением 6 кВ. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь подключал высоковольтные двигатели? По какой схеме выполняется подключение? Где можно посмотреть? Возможно ли подключение двигателя напрямую к ячейке 6(10) кВ?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

посмотрите  главу 3 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ М788-1091
и
НТП ЭПП-94 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ М788-1090 начиная с 6.3.11
а так да они сажаются на свою ячейку ( даже помоем есть специальные ячеи 6 кВ  у производителей  ячеек предназначенные для двигателей с сотвесвующими наборами защит и автоматики) как рядовой потребитель , возможно и скорее всего, у вас два пожарных насоса  1 рабочий 1 резервный..каждый будет питаться с своей секции по  радиальной схеме,  подстанция соответственно  должна быть запитапри этом по 2 категории

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2019 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

См. схему в Руководстве на конкретный мотор.

... обычно высоковольные - по схеме Звезда (Y)

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2019 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

вы не указали мощность двигателя .
Есть несколько способов пуска высоковольтных двигателей .
1) прямой
2) УПП
3) пуск по схеме звезда - треугольник . Сразу скажу - пуск двигателя в реале не видел .видел ячейку . Двигатель родом из Китая .
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2019 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Мощность двигателя 315 кВт, 6 кВ двигатель типа ДА304 400-ХК4У1

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2019 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

теперь о мощности сети и и схеме эл снабжения предприятия ?
не такая большая мощность - прямой пуск .
Кстати почему именно  выбрали двигатель 6 кВ ?
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2019 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Сети предприятия на напряжение на шесть киловольт, мощность сети не знаю. Двигатель выбирали технологи. В ячейке установлен масляный выключатель ВМПЭ-10 на ток 630 А. Получается можно напрямую к ячейке подключить?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2019 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

можно . Вы ни чего ни сказали про релейную защиту двигателя , кабель . РЗ и автоматикой вы не занимаетесь ?
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Апреля 2019 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

кабель огнестойкий ЦСБВнг(А)-FRLSLTx 3х50, релейной защитой и автоматикой не занимаюсь

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 730, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines