beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрощитовая, примыкающая к помещению с взрывоопасной зоной. Уровень пола электрощитовой

Количество просмотров - 2585
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, товарищи!
Помогите разобраться с таким вопросом.
Проектируется здание по перекачиванию ЛВЖ (тяжелые газы). Здание состоит из двух помещений: машинное отделение и электрощитовая 0,4 кВ. В помещении машинного отделения взрывоопасная зона. В электрощитовой взрывоопасной зоны нет и все электрооборудование в общепромышленном исполнении.

Далее приведу пункт из ПУЭ:
7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13.
При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.

Относится ли данное требование по высоте пола к моей электрощитовой, т.е. должен ли поднимать уровень пола в электрощитовой на 0,15 м выше уровня пола в машинном отделении?
Встречал ли кто подобное требование в других документах?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Относится ли данное требование по высоте пола к моей электрощитовой, т.е. должен ли поднимать уровень пола в электрощитовой на 0,15 м выше уровня пола в машинном отделении?
Встречал ли кто подобное требование в других документах?

Да (с чего нет-то?), да. Да (ГОСТ 30852.13, процитированы пункты ПУЭ)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылку. Некоторые требования этого раздела ПУЭ, такие как
"7.3.80 Запрещается их примыкание более чем одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб."

(у меня две стены как раз)
и
"Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться
через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон."

не вошли в указанный ГОСТ.

Стоит ли выполнять эти требования?
ГОСТ 30852.13 в отличие от ПУЭ входит в перечень к ТР ТС 012. Но некоторое заказчики все же требуют выполнение согласно ПУЭ. Конкретно в этом случае заказчик ничего не требует, все на наше усмотрение.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Юридически при большом желании от ПУЭ можно в части ПБ и взрывоопасности отбиться, но, пожалуй, разумнее (в данном конкретном случае) требования ПУЭ выполнить. Другое дело, что обоснованность в текущих реалиях первой части выделенного тобой требования см. надо в СП 4.13130 (по категориями А, Б; не факт, что сейчас это обязательно), а по поводу второй можно сказать, что это уже не акутально при применении современных специальных взрывобезопасных (сертифицированных) проходок
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2019 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Распространяется ли требование по уровню пола и к другим помещениям, смежным со взрывоопасным помещением, не являющимся электрощитовой, но содержащих электрооборудование в общепромышленном исполнении?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 998, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines