Электроснабжение трёхкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме. Пример проекта
|
Количество просмотров - 2503
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Подскажите, есть ли у кого пример проекта по электроснабжению 3-х комнатной квартиры в многоэтажке. Делаю первый раз, есть вопросы по оформлению, что должно точно включать все себя. Есть вопросы по составлению принципиальной схемы электроснабжения, что лучше выбрать для защит: автоматические выключатели и узо или диф.автоматы. Спасибо
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Infane
|
Дифы лучше будут но дороже)
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Дифы лучше будут но дороже)
и места в шкафу меньше занимают
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ну это понятно, что мало места занимают. просто конкретики нет что из них лучше и надежнее. только вот по цене ударит сильно. нужно же много автоматов.
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Mihail 63
|
то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы. При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты. — Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока. — Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.
|
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы. При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты. — Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока. — Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель. А есть пример проекта такого?
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Восток 57
|
Обычно одного УЗО 30 мА достаточно на квартиру. 1. Вводной автомат 2 полюсник 2. УЗО 30 мА на две или три позиции выше по току от вводного автомата 3. РН Ш реле напряыжения , желательно с дисплеем) А дальше групповые автоматы.
|
? (Киев, Украина)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Обычно одного УЗО 30 мА достаточно на квартиру. 1. Вводной автомат 2 полюсник 2. УЗО 30 мА на две или три позиции выше по току от вводного автомата 3. РН Ш реле напряыжения , желательно с дисплеем) А дальше групповые автоматы.
А подскажите тогда с системой заземления что? на квартиру приходит PEN, значит в квартирном щитке разделяю на две шины и делаю уравнивание потенциалов (соединяю металлические части трубопроводов и т.п.) и все.
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Восток 57
|
На квартиру не может приходить РЕN. Если на ВРУ дома не выполнено разделение РЕN проводника на РЕ и N. То о разделении где ли бо на этажном или квартирном щитке, даже не помышляйте.
|
? (Киев, Украина)
|
|
|
|
Vоlk
|
Может так. Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга...
|
|
|
|
ТОЭ
|
На квартиру не может приходить РЕN. А двухжильная проводка в старых домах разве не с PEN проводником?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
А двухжильная проводка в старых домах разве не с PEN проводником? Нет. PENом он будет только если будут выполнены требовнаия к нему-по заземлению, сечению, надежности, эффективности защиты в целом (ПУЭ, МЭК). PEN НЕпримененим для однофазных потребителей (ПУЭ)
|
|
|
|
Mihail 63
|
Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга... У меня в квартире 3-комнатной так как на рисунке. Всё чётко работает и уже давно. Ошибся немного с УЗО. УЗО надо выбирать на ступень больше чем номинал АВ. И УЗО может не на 30 мА установить (при сгорании лампочки срабатывает), а на 100 мА. Но мне всё некогда и неохота.
|
|
|
|
Восток 57
|
У меня в квартире 3-комнатной так как на рисунке Суть не в том как работает УЗО, а суть какая система заземления выполнена на ВРУ . Ваша схема верна при условии что в этажный щиток приходит от ВРУ дома 3L+N+PE. И ваша схема неверна ( опасна ) если от ВРУ в этажный щиток приходит 3L+N. Схема этажных щитов в старых фондах, и схемы квартирных щитков, выполнялись по ГОСТ 9413-78 ( в нем еще нет понятия PEN и РЕ) Который впоследствии был заменен ГОСТ Р 51628-2000 ( Вот здесь уже появлянется РЕ проводник, который идет от ВРУ) А ГОСТ Р 51628-2000 был потом заменен на ГОСТ 32395-2013
|
? (Киев, Украина)
|
|
|
|