beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение трёхкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме. Пример проекта

Количество просмотров - 2419
(ссылка на эту тему)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Апреля 2019 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.

В системе TN-C-S АВ срабатывает при перегрузке, КЗ и замыкании на землю. ВДТ (УЗО - неправильно) срабатывает при замыкании на землю (утечка тока - неправильно). ВДТ может сработать и при перегрузке, и при КЗ (см.  http://y-kharechko.livejournal.com/1650.html ). Однозначности нет.

Суть не в том как работает УЗО, а суть какая система заземления выполнена на ВРУ .

1. "система заземления" не установлена ГОСТ 30331.1
2. Система формируется для совокупности ИП+ЛЭП+Электроустановка здания, а не для ВРУ.

есть вопросы по составлению принципиальной схемы электроснабжения что лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы.

1. Посредством электроснабжения электроэнергией обеспечивают всю электроустановку дома.
2. Пример принципиальной схемы КЩ и пояснения см.  http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html .

? (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Апреля 2019 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)


Может так.

Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга...
Нам в доме не так давно меняли этажные распредщиты. Я обратил внимание, что в стояке, кроме фазных и нейтрального проводов (с соответствующей раскраской их изоляции), в жгуте проложен также и провод в желто-зеленой оболочке с сечением, примерно, в 10 мм.кв. Каркасы всех щитков соединены с этим проводом. Как думаете, это РЕ-проводник от ВРУ дома или это провод, конец которого в подвале вставлен в баночку с землей?

----- добавлено 08 Апреля 2019 года, 12:43 -----

то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы.

При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.

— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.

— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.

— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.

В случае дифавтомата это не совсем, вернее не всегда, так. У ЭТИ есть дифавтоматы (ДА) серии KZS-2M2p EDI с LED индикацией. У них на передней панели есть три светодиода красного, желтого и зеленого цветов. Свечение одного из светодиодов дает диагностику, соответственно:  красный - ДА отключен от срабатывания тепловой или электромагнитной защиты, желтый - ДА отключен от срабатывания дифзащиты, зеленый - ДА отключен вручную. В раочем состоянии индикация отсутствует. В этой серии есть ДА на номинальные токи: 6, 10,  13, 15, 16, 20 и 25А с номинальным током утечки 30мА.  

Директор (Королев, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Апреля 2019 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Как думаете, это РЕ-проводник от ВРУ дома или это провод, конец которого в подвале вставлен в баночку с землей?

Я думаю, что тебе нужно прекратить искажать слова собеседника, задавая удобные тебе удобным образом вопросы для создания нужного контекста. А пока твоим же методом, ответь -  как думаешь:  тебе не стоит ли уже перестать крепкий алкоголь по утрам рабочего дня ?  [смех]
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Апреля 2019 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)


[/quote]

PEN НЕпримененим для однофазных потребителей (ПУЭ)
[/quote]
какая-то белиберда написана.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Апреля 2019 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

В пуэ? [улыбка] Некоторые и так считают [подмигиваю]
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Апреля 2019 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

какая-то белиберда написана.


А вы внимательней читайте ПУЭ пункт 7.1.21
И почему при ответвлении от ВЛИ нна вводе в дом нужно делать повторное заземление.
Которого на 9 этаже вы не сделаете. Хотя Видел случай, с 5 этажа делали заземление на квартирный щиток по системе ТТ, били заземлитель на клумбе.

? (Киев, Украина)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Апреля 2019 года, 03:44
(ссылка на это сообщение)

 То, что написал гражданин Vоlk, я сразу применил у себя на даче, где каждый дом (однофазный потребитель) запитан от СИПа и с "пнем"
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Апреля 2019 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

случае дифавтомата …  ДА на номинальные токи: 6, 10,  13, 15, 16, 20 и 25А с номинальным током утечки 30мА.

АВДТ (дифавтомат - жаргон) с "током утечки 30мА" подлежит уничтожению.
PEN НЕпримененим для однофазных потребителей (ПУЭ) какая-то белиберда написана.

Согласен.
И почему при ответвлении от ВЛИ нна вводе в дом нужно делать повторное заземление. ... Хотя Видел случай, с 5 этажа делали заземление на квартирный щиток по системе ТТ, били заземлитель на клумбе.

1. Повторное защемление не имеет отношения к электроустановке здания, только к ВЛ или ВЛИ.
2. Людям не терпится на кладбище.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 10 Апреля 2019 года, 03:57
(ссылка на это сообщение)

1. Повторное защемление не имеет отношения к электроустановке здания, только к ВЛ или ВЛИ.

ПУЭ
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 10 Апреля 2019 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)


1. Повторное защемление не имеет отношения к электроустановке здания, только к ВЛ или ВЛИ.

ПУЭ

1. В ПУЭ, применительно к электроустановкам зданий, полно ошибок, в т.ч. эта. В части требований к электроустановкам зданий  ПУЭ безнадёжно устарели. Их следует отменить.
2. В электроустановках зданий выполняют защитное и функциональное заземление. Такие элементарные вещи давно известны специалистам.
3. Для кураторов рекомендую: ПУЭ, глава 1.7: краткий анализ требований см. https://y-kharechko.livejournal.com/77088.html . Подробный анализ опубликован в журнале "Библиотека инженера по охране труда".

? (Москва, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Апреля 2019 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

гр. Y. Kharechko, Вы (не очень слежу, но бросается в глаза) постоянно даете ссылки на свои мысли. Как можно ВАМ ВЕРИТЬ? Кроме Вас, для Вас существуют авторитеты В ЭЛЕКТРИКЕ?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 10 Апреля 2019 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

1. В ПУЭ, применительно к электроустановкам зданий, полно ошибок, в т.ч. эта. В части требований к электроустановкам зданий  ПУЭ безнадёжно устарели. Их следует отменить.

ждем отмены как только так сразу
2. В электроустановках зданий выполняют защитное и функциональное заземление. Такие элементарные вещи давно известны специалистам.
и что  проворонено заземление не может выполнять данных функций?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines