beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Переход ВЛ 35 кВ в КЛ 35 кВ и обратно. Выполнение переходного пункта, проектные решения?

Количество просмотров - 2622
(ссылка на эту тему)
Neeke
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Апреля 2019 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем доброго времени суток. В очередной раз поднимаю тему переходного пункта линии 35 кВ на опоре. Последние сообщения в схожих темах были 5-10 лет назад, ссылки на внешние ресурсы потеряли свою актуальность. Поэтому вопрос тот же - кто-нибудь может поделиться решениями в части обустройства оборудования на опоре (как установить концевые муфты, ОПН и тд.)?

Проектировщик (Белгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2019 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Вот так сделано где-то...
У110-2+5 и уход в кабель на ней.JPG
 
* У110-2+5 и уход в кабель на ней.JPG
(1543.34 Кб, 1632x2464)  [скачать]  [загрузок: 898]
Переходная опора ВЛ 110 кВ в кабель.jpg
 
* Переходная опора ВЛ 110 кВ в кабель.jpg
(201.43 Кб, 600x800)  [скачать]  [загрузок: 863]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Neeke
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2019 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Вот второй вариант интересен - что это за крепеж, на котором концевые муфты стоят?

Проектировщик (Белгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

В любом случае придётся дорабатывать м/к опоры, так что индивидуального изготовления.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2019 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

только не забудьте, что на фото опоры и др. - 110 кВ, а вопрос был насчет 35 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Pol Nik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2019 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

http://sicame.com.ua/proekt%20_%2035kV.pdf
Мария В. Александрова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2019 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Сейчас действительно нет единого подхода к решениям по переходным пунктам. Каждый раз все проектируется индивидуально. В любом случае на опоре устанавливаются дополнительные конструкции для установки оборудования (ОПН, кабельные концевые муфты, если говорить про основное оборудование).
Если за основу брать решетчатую типовую опору - их обязательно нужно пересчитывать, нельзя просто взять и поставить решетку из советского типовика. Эти опоры не проходят по ПУЭ-7 (в советское время, когда их разрабатывали, действовало ПУЭ-6).
При этом, никто не берется пересчитывать типовые решетки под действующие нормы, просто выбирают опору с большим запасом. Например, для сооружения переходного пункта на ВЛ 35 кВ - ставят опоры  110 кВ, для переходного пункта 110 кВ выбираются решетчатые опоры в габаритах 220 кВ. Это большой перерасход металла и удорожание.
В этом смысле лучше вариант установки многогранных опор - они в разы проще считаются, их можно сделать четко под нормы, без перезаклада.

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2019 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)


...
Эти опоры не проходят по ПУЭ-7 (в советское время, когда их разрабатывали, действовало ПУЭ-6).
При этом, никто не берется пересчитывать типовые решетки под действующие нормы, просто выбирают опору с большим запасом. Например, для сооружения переходного пункта на ВЛ 35 кВ - ставят опоры  110 кВ, для переходного пункта 110 кВ выбираются решетчатые опоры в габаритах 220 кВ. Это большой перерасход металла и удорожание.
В этом смысле лучше вариант установки многогранных опор - они в разы проще считаются, их можно сделать четко под нормы, без перезаклада.

Просто таким образом проектируют фирмы-однодневки или непрофильные фирмы, которые занимались совершенно другим делом, урвали заказ, а специалистов нет.
Пересчитать один раз опору и потом постоянно ее применять проблем для инженера-расчетчика на самом деле не много, сейчас этим занимается программа и не надо складывать на калькуляторе или логарифмической линейке. Вопрос встает "а когда будет это потом? проще же сейчас завысить разок и не париться".
Да, прошу поправить меня специалистов, но вроде как расчет самой опоры то и не изменился, изменились нагрузки от провода.
Мария В. Александрова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Мая 2019 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Нагрузки от провода изменились, да, и при расстановке типовых опор на линии приходится сокращать пролеты, чтобы соответствовать действующим нормам. То есть сама опора не пересчитывается, только меняется пролет.
Если мы говорим о переходных пунктах, то, с учетом новых требований, либо необходимо поставить в существующий последний пролет перед переходным пунктом еще одну опору, либо необходимо пересчитать решетку полностью и сделать ее более мощной. Вот на практике этого не делают. И не только фирмы однодневки(((

----- добавлено 14 Мая 2019 года, 16:43 -----
Мы с таким в своей работе столкнулись, с применением типовых решеток с огромным запасом. Спроектировали линейку переходных пунктов на многогранных опорах (35 и 110 кВ), вылизанных под нагрузки ПУЭ-7. Такие оптимизированные многогранники получились дешевле, чем устанавливаемые с запасом типовые решетки.

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31