Освещение аварийное. Требования к освещению путей эвакуации системой напряжением 12 В
|
Количество просмотров - 3642
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Dizel 2012
|
Встречался с таким. У них крепеж не заложен. Надо будет сразу думать. Подойдет двухлапковая металлическая скоба например. А так светит ярко
----- добавлено 15 Апреля 2019 года, 12:08 ----- Ну вот и апологеты сертификации аварийных светильников подключились наконец-то. А так все примитивно по управлению
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Aleksandr S.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Cпециалист (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
У меня не было почему-то. Правда не я упаковку вскрывал
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Lighting project

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ок, только гарантия 12 месяцев...
|
|
|
|
ПТЗ
|
То ли где то видел, то ли приснилось, но вроде еще есть какой-то гост на блоки бесперебойного (резервированного) питания для эвакуационных светильников. Требование СП52 на соответствие эвакуационных светильников по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, еще не факт, что обязывают иметь сертификат, но светильники должны иметь важную особенность: 22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи. Примечание - Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом. Я в проектах предусматриваю в ответвительных коробках предохранители.
И помните, о потерях напряжения в сетях 12-24В!
Еще бытует мнение, что светильник должен сохранять нормативный световой поток при температуре 70 градусов, но не могу найти откуда ноги растут.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Эта проблема легко решается применением огнестойких коробок с изоляторами короткого замыкания в комплекте. Например, МЕТА 7403-4 исп.И. Тем более сеть аварийных светильников то же надо гнать в ОКЛ
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Применение ИКЗ для силовых (осветительных) цепей без знания характеристик (которых просто нет в офиц. документации)-сразу выдает практикующего слаботочника
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Обсуждаются цепи 12В и 24В, т.е практически те же световые табло "Выход" системы оповещения о пожаре
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|
Aleksandr S.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
То ли где то видел, то ли приснилось, но вроде еще есть какой-то гост на блоки бесперебойного (резервированного) питания для эвакуационных светильников. Требование СП52 на соответствие эвакуационных светильников по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, еще не факт, что обязывают иметь сертификат, но светильники должны иметь важную особенность: 22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи. Примечание - Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом. Я в проектах предусматриваю в ответвительных коробках предохранители.
На этот случай перед каждым светильником закладываю самый простой предохранитель как на фото.
|
Cпециалист (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
На этот случай перед каждым светильником закладываю самый простой предохранитель как на фото. А где "перед светильником"? Пожар не должен вывести из строя цепь питания в целом, следовательно ваш предохранитель должен в пламени не вызвать замыкания.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Aleksandr S.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ставить в коробке как на фото.
|
Cпециалист (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вот и коробка МЕТА7403. Изолятор внутри коробки ставится
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Aleksandr S.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Прошу подсказать, обязательно ли применение огнестойких коробок в таких системах аварийного освещения?
|
Cпециалист (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
Прошу подсказать, обязательно ли применение огнестойких коробок в таких системах аварийного освещения? А как вы обеспечите устойчивость всей линии, если пожар поедает светильник вместе с коробкой? Ведь на этой линии могут быть еще светильники, важность которых должна сохраниться для эвакуации.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
|