Склад легковоспламеняющихся жидкостей. Снижение в цехе категории А
|
Количество просмотров - 2514
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Имеем помещение цеха 2200 м3 в нем есть еще одно помещение 28 м3 - склад ЛВЖ, категория А. Тамбур устроить нет возможности. Два пути решения, вентиляция и перенос места хранения в металлические шкафы в помешение цеха (2200 м3) Вариант - Вентиляция. Читаю СП. Пункт А.2.3 Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
Как понимать данный пункт? У меня есть два варианта: 1. Рассчитать ПДВК для аварийной вентиляции (пока не представляю как) и доказать что при работе общеобменной вентиляции не будет достигнута ПДВК (тоже не представляю пока как). 2. Заложить такую кратность что бы давление взрыва не превысило 5 кПа.
Вариант с переносом ЛВЖ в сам цех - какие минусы?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Холодильная камера значит дорого? Ну-ну!
----- добавлено 12 Апреля 2019 года, 18:56 ----- Вообще самое простое решение- пристроить помещение к цеху, а это снести.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не совсем понял, про холодильник... Пристроить не реально. Территория завода, мы в цехе арендуем этаж. А по существу?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Земский
|
Рассчитать ПДВК для аварийной вентиляции (пока не представляю как) и доказать что при работе общеобменной вентиляции не будет достигнута ПДВК (тоже не представляю пока как). 2. Заложить такую кратность что бы давление взрыва не превысило 5 кПа. По формуле А.5 определяете кратность аварийной вентиляции А. ----- добавлено 15 Апреля 2019 года, 12:03 -----Не совсем понял, про холодильник... Вариант не пройдёт, т.к. холодильник должен быть безотказный, а это трудно обосновать.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
т.е. на ПДВК не смотреть при расчете общеобменной?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Снести вашу кладовую, огородить сеткой рабицей и пересчитать для всего объема цеха
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это второй вариант. Хочу понять оба.
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Да, для наиболее опасных веществ поставить поддоны для ограничения розлива
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Земский
|
У меня есть два варианта: 1. Рассчитать ПДВК для аварийной вентиляции (пока не представляю как) и доказать что при работе общеобменной вентиляции не будет достигнута ПДВК (тоже не представляю пока как). 2. Заложить такую кратность что бы давление взрыва не превысило 5 кПа. Это все один вариант. на ПДВК не смотреть при расчете общеобменной?
Никаких предельных концентраций! Определяйте кратность вентиляции. По второму варианту будут возражения по статье 88 ФЗ-123.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На 10 л разлитого бензина нужен воздухообмен 75 крат, это 2100 м3/ч., это конкретный сквозняк. На 5 литров нужно 1034 м3/ч. многовато. На 1 литр приемлемо. Напрашивается на ограничение тары в 1л. по статье 88 ФЗ 123 противоречий не нашел... в пространстве цеха весь объем лвж превратится в участок В3...
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Попробуйте для 1 литра коэффициент Z пересчитать
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А 1 литр меня и при Z=0.3 устраивает. Да и считать его я если честно боюсь... никогда не считал... с виду страшно все...
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
В смысле и вентиляция не нужна?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нужна, но она будет иметь вменяемую кратность, а не реактивную... ----- добавлено 15 Апреля 2019 года, 19:33 -----По второму варианту будут возражения по статье 88 ФЗ-123 Можно попросить немного ликбеза... в чем могут быть возражения?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Земский
|
в чем могут быть возражения? По пункту 1. Всем очевидно, что стеллаж или шкаф с ЛВЖ - это не производство, а хранение (Ф5.2) и они должны быть отделены от цеха Ф5.1). в пространстве цеха весь объем лвж превратится в участок В3... Площадь шкафа небольшая, получится категория участка (а значит и всего цеха) В1. Придётся предусматривать АУПТ по всей площади цеха.Объём здесь роли не играет.
|