Расчёт электрических нагрузок по укрупненным показателям. Мощность одного помещения офиса

Количество просмотров - 1105
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Апреля 2019 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Есть офисное помещение без определенной технологии, поделенное на отдельные встроенные помещения примерно одной площади (10 шт.).
Нагрузку считал по укрупненным показателям (kс=0,054 кВт/м2), в целом вышло на все помещения 30 кВт.
Какую нагрузку теперь нужно взять на 1 встроенное помещение: 30/10=3 кВт или скажем по 5 кВт на помещение, но с каким-то коэффициентом спроса?
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Апреля 2019 года, 03:40
(ссылка на это сообщение)

Обратите внимание на таблицу 7.13 СП256, там коэффициент несовпадения максимумов между "организации учреждения управления..." 0,8. То есть 30/10/0,8 =3,75. Как понимаете радости не много. Но для 55м2 в помещении вполне достаточно, если не начнут влуплять кондиционеры, водонагреватели и электротепловые завесы. Ибо две последних в укрупненку не попадают в принципе, а кондеи под вопросом.

? (Петрозаводск, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2019 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)


Обратите внимание на таблицу 7.13 СП256, там коэффициент несовпадения максимумов между "организации учреждения управления..." 0,8. То есть 30/10/0,8 =3,75. Как понимаете радости не много. Но для 55м2 в помещении вполне достаточно, если не начнут влуплять кондиционеры, водонагреватели и электротепловые завесы. Ибо две последних в укрупненку не попадают в принципе, а кондеи под вопросом.

Пожалуй вы правы: но тогда нужно одно помещение с коэффициентом 1, а остальные 9 помещений с коэффициентом 0,8.
Тогда выйдет - 30/8,2=3,65кВт
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2019 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

но тогда нужно одно помещение с коэффициентом 1

Ну если вам так угодно, пусть будет один с 1

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 999, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines