Разработаны изменения в СП4:
Пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции:
«Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и тех-нического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий,кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III-й степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.
Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для хозяйственных кладовых жильцов в жилых домах;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта по-мещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного ин-вентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хра-нения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостя-ми(кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке по п. 5.5.3);
- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков согласно п. 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов пи-тания и камер для пищевых отходов.».
Пункт 5.5.7 изложить в следующей редакции: «Размещаемые в зданиях, со-оружениях классов функциональной пожарной опасности Ф3.3-Ф3.7 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженер-ного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с п. 5.1.2. Не регламентированные настоящим сводом правил требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям зданий, сооружений и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф3.7 следует предусматривать в соответствии с СП 258.1311500.2016».