beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кладовая. Необходимость установки противопожарных перегородок

Количество просмотров - 2750
(ссылка на эту тему)
1711
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Мая 2019 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли отделять кладовые В4 ПII2а противопожарными перегородками?

Инженер-технолог (Ростов-на-Дону, Россия)
ЗГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Мая 2019 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли отделять кладовые В4 ПII2а противопожарными перегородками?

Вопрос не корректен. От каких помещений отделять, в каком здании. Ответ можно найти в СП4.13130.2013.

ВНС (Балашиха, Россия)
1711
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Мая 2019 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Отделять от помещений класса Д. Здание относится к Ф3.3 (вокзал).

----- добавлено 08 Мая 2019 года, 08:38 -----
в СП 4.13130.2013 написано про Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 . в этих зданиях отделять противопожарными перегородками помещения В4 не надо. А про Ф3.3 не указано. Как быть?

Инженер-технолог (Ростов-на-Дону, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Мая 2019 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

А про Ф3.3 не указано. Как быть?

Разработаны изменения в СП4:
Пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции:
«Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и тех-нического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий,кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III-й степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.
Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для хозяйственных кладовых жильцов в жилых домах;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта по-мещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного ин-вентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хра-нения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостя-ми(кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке по п. 5.5.3);
- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков согласно п. 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов пи-тания и камер для пищевых отходов.».
Пункт 5.5.7 изложить в следующей редакции: «Размещаемые в зданиях, со-оружениях классов функциональной пожарной опасности Ф3.3-Ф3.7 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженер-ного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с п. 5.1.2. Не регламентированные настоящим сводом правил требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям зданий, сооружений и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф3.7 следует предусматривать в соответствии с СП 258.1311500.2016».



Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
1711
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Мая 2019 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Получается, что не нужно. А электрощитовая тоже относится к В4, значит и её не нужно? Подскажите еще, пожалуйста, кто определяет где должны стоять противопожарные перегородки? Архитектор, технолог, специалист ПБ?

Инженер-технолог (Ростов-на-Дону, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2019 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

где должны стоять противопожарные перегородки?

вопрос не понятен. Поясните.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
1711
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Мая 2019 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

В смысле кто назначает какие перегородки будут противопожарные

Инженер-технолог (Ростов-на-Дону, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июля 2019 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Подскажите еще, пожалуйста, кто определяет где должны стоять противопожарные перегородки? Архитектор, технолог, специалист ПБ?

      Указывается (обосновывается) в проектной документации - раздел 9 МОПБ - ПП 87 п.26 г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.


? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines