beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение административного здания. Расчет нагрузок и выбор вводных выключателей

Количество просмотров - 4060
(ссылка на эту тему)
Dima 1271
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Мая 2019 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Что за прибор < U < ?

Это реле напряжения
Откуда информация про ЗУ 10 Ом? Сопротивление повторного заземления на вводе не нормируется. (Повторное заземление опор ВЛ 30 Ом)

По расчетам, которые имеются в ПЗ. Диплом делается без какого-либо тех.задания так что придумаваю все сам, предполагается что здания находится в в сельской местности и система заземления ТТ. Поэтому есть расчёт заземления, но вроде нормирование значение на повторное заземления <30 Ом, на молниезащиту сколько искал действующих не нашел. Пишут, что должно быть не больше 10 Ом, то 40. Не разобрался в общем с этим.
И вопрос с АВ так и не закрыл, все такие номинал по какому току лучше выбирать по максимальному из фаз, или по расчетному, но больше на одну ступень максимального однофазного.
На 25А установлены тепловые завесы, сейчас точно не могу сказать, но на розетках не более 16А это точно

? (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Мая 2019 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

По ТТ странное решение,такая система редко применяется. Почему не взять ТN-C-S?
Сопротивление зу молниезащиты не нормируется, нормируются его размеро-габарионые показатели. См  СО и РД по молниезащите.
По реле напряжения оно вам там нужно? Если да то пропишите марку.
По завесам они с вилкой? Вы розетку на 25А нашли? Мб ввод просто кабелем?

----- добавлено 08 Мая 2019 года, 18:30 -----
Выодной по току наиболее загруженной фазы с учётом Кс и ввше номиналов отходящих групп

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 19 Мая 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Взял на себя смелость добавить в файл выбор АВ.
По правильному нужно считать ток пофазно для поиска максимально нагруженной фазы и после выбирать вводной аппарат.
Удачи!
* Нагрузки ACV.xlsx
(17.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]

Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 19 Мая 2019 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Dima 1271
По поводу вашей выложеной схемы.
1. У вас стоит трехполюсное реле напряжения. С точки эксплуатации оно не рентабельно. Так как при выходе за параметры напряжения на одной фазе, отключится все здание. Так как у вас нет потребителя трехфазного потребления , практически лучше ставить три однофазных реле напряжения на каждую фазу.
2. С какого расчета вы к примеру на Щ1 ставите автомат 32А , а на вру отходящий на Щ1 у вас стоит автомат на 25А
3. По поводу автоматов на Щ1 . У вас на группе 1 стоит 10А автомат при Руст= 1,08 , а вот на группу 4 при Руст=1,02 вы ставите автомат 16А.  А так же на группу 3 и 5 у вас графически начерчены автоматы а не дифы. Группа 7;9;10 у вас стоят дифы на 25 А, но есть же дифы на 20 А.
4. Ну и как видно с вашей схемы вы не учитывали подбор автоматов с понятия токи короткого замыкания.

? (Киев, Украина)
Dima 1271
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Мая 2019 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)


Dima 1271
По поводу вашей выложеной схемы.
1. У вас стоит трехполюсное реле напряжения. С точки эксплуатации оно не рентабельно. Так как при выходе за параметры напряжения на одной фазе, отключится все здание. Так как у вас нет потребителя трехфазного потребления , практически лучше ставить три однофазных реле напряжения на каждую фазу.
2. С какого расчета вы к примеру на Щ1 ставите автомат 32А , а на вру отходящий на Щ1 у вас стоит автомат на 25А
3. По поводу автоматов на Щ1 . У вас на группе 1 стоит 10А автомат при Руст= 1,08 , а вот на группу 4 при Руст=1,02 вы ставите автомат 16А.  А так же на группу 3 и 5 у вас графически начерчены автоматы а не дифы. Группа 7;9;10 у вас стоят дифы на 25 А, но есть же дифы на 20 А.
4. Ну и как видно с вашей схемы вы не учитывали подбор автоматов с понятия токи короткого замыкания.

Да схема в разработке была, многое не исправил, сейчас все куда лучше) Токи кз считал, автоматы все поправил, спасибо за замечания.

Взял на себя смелость добавить в файл выбор АВ.
По правильному нужно считать ток пофазно для поиска максимально нагруженной фазы и после выбирать вводной аппарат.
Удачи!


Только сейчас увидел табличку, спасибо за доработку, сохраню себе пожалуй) Только не совсем понял, как вы с загрузкой прописали зависимость "если", но попозже обязательно разберусь

? (Новосибирск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Декабря 2019 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Дано, автомат 25А, какой кабель по меди нужно применить? 2,5кв.мм? Правильно?

вот тут пишут что 4 кв.мм ....  https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vybor-avtomata-po-secheniju-kabelja.html
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 03 Декабря 2019 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)


Дано, автомат 25А, какой кабель по меди нужно применить? 2,5кв.мм? Правильно?

вот тут пишут что 4 кв.мм ....  https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vybor-avtomata-po-secheniju-kabelja.html
Пусть сайт очень любительский, но предлагаю верить приведённой там табличке. Обоснование есть.
А вообще допустимый ток очень сильно зависит от условий прокладки кабеля.

Проектировщик (Москва, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 03 Декабря 2019 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)


Дано, автомат 25А, какой кабель по меди нужно применить? 2,5кв.мм? Правильно?

вот тут пишут что 4 кв.мм ....   https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vybor-avtomata-po-secheniju-kabelja.html



мировозрение меняется, 25А автомат, это кабель 2,5 кв.мм.  блин...
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 03 Декабря 2019 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Это, что ж получается, сечение кабель, выбирают по номиналу автомата, мда... А я то глупый думал исходя из нагрузки и потом смотрят длительно допустимый ток из каталога завода изготовителя или ПУЭ.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 03 Декабря 2019 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Это, что ж получается, сечение кабель, выбирают по номиналу автомата

бывают случай когда :
нагрузка только предполагается и что подключат то же неизвестно - вариантов много, вот что могут воткнуть в розетку (не про 25А речь, а про нагрузку).
иногда уставка (25А) - разрешенный номинал потребной мощности по ТУ, например на вводе дома, что хочешь, то и включай.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 03 Декабря 2019 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Это, что ж получается, сечение кабель, выбирают по номиналу автомата

Вообще так и выбирают.
А автомат по расчетному току.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 03 Декабря 2019 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

А автомат по расчетному току.

Автомат выбирается только по расчетному току?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 03 Декабря 2019 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Автомат выбирается только по расчетному току?

параметров выбора много, просто сейчас речь об одном из них.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 03 Декабря 2019 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)



Дано, автомат 25А, какой кабель по меди нужно применить? 2,5кв.мм? Правильно?

вот тут пишут что 4 кв.мм ....  https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vybor-avtomata-po-secheniju-kabelja.html



мировозрение меняется, 25А автомат, это кабель 2,5 кв.мм.  блин...
Нет. Ваше мировоззрение было неправильным))
Каковы условия прокладки?

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1593, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines