beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подстанция проходная 110 кВ. Выбор схемы распределительного устройства высокого напряжения

Количество просмотров - 1237
(ссылка на эту тему)
HotCoffee
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2019 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, прошу помочь. Возникли вопросы при выборе схемы РУ-110 кВ. Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ, на ней установлено 2 понижающих трансформатора с мощностью Sном<63 МВА. От этой  подстанции по одноцепной линии питается однотрансформаторная ПС,которая является тупиковой. Согласно алгоритму выбора схем РУ-110 кВ в соответствии с требованиям ФСК ЭЭС и надёжности выбирается схема 12h.
img-y8jz0Q.jpg
 
* img-y8jz0Q.jpg
(23.83 Кб, 354x227)  [скачать]  [загрузок: 132]

Студент (Балаково, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2019 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?

СО 153-34.20.505-2003
7.2. Общие указания по выполнению переключений
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2019 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые проектировщики, прошу помочь. Возникли вопросы при выборе схемы РУ-110 кВ. Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ, на ней установлено 2 понижающих трансформатора с мощностью Sном<63 МВА. От этой  подстанции по одноцепной линии питается однотрансформаторная ПС,которая является тупиковой. Согласно алгоритму выбора схем РУ-110 кВ в соответствии с требованиям ФСК ЭЭС и надёжности выбирается схема 12h.  [Вложение №]
Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?

Если у Вас подстанция проходная, то СВ скорей всего в нормальном режиме и должен быть включен.  Иначе как транзит будет  передаваться.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2019 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас подстанция проходная, то СВ скорей всего в нормальном режиме и должен быть включен.  Иначе как транзит будет  передаваться.

Он же написал
Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ




HotCoffee
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2019 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

А разве транзит осуществляется не таким образом?
img-y8jz0Q1.jpg
 
* img-y8jz0Q1.jpg
(25.54 Кб, 354x227)  [скачать]  [загрузок: 111]

Меня больше интересовало то,что на картинке питает 2 ВЛ + отходит 2 ВЛ.В моём же случае отходит одна линия  
img-y8jz0Q12.jpg
 
* img-y8jz0Q12.jpg
(19.28 Кб, 245x221)  [скачать]  [загрузок: 104]
  . Если в этом случае СВ отключён, то только одна питающая ВЛ воспринимает нагрузку отходящей.

Студент (Балаково, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2019 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)


А разве транзит осуществляется не таким образом? [Вложение №]
Меня больше интересовало то,что на картинке питает 2 ВЛ + отходит 2 ВЛ.В моём же случае отходит одна линия    [Вложение №]   . Если в этом случае СВ отключён, то только одна питающая ВЛ воспринимает нагрузку отходящей.

Проходная ПС это включенная в разрезку линии. Если в разрезку двух линий(двухцепной линии), то у вас должно  присоединятся пять линий. Так, что   не очень понятно какие линии питающие, какие отходящие.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
HotCoffee
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2019 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

 
пс.jpg
 
* пс.jpg
(37.04 Кб, 796x640)  [скачать]  [загрузок: 101]

Я это представляю таким образом. В данном случае,если СВ выключен, вторая слева линия будет более нагружена,чем правая. Если же СВ включить, то через него будет проходить мощность и обе линии будет загружены равномерно.Правильно понимаю?

Студент (Балаково, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2019 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Я Вас вначале не так понял. Если две линии  питающие и одна отходит, то можно ли включить СВ зависит от режима сети. Так как включив СВ  мы соединяем источники, от которых они питаются. Это не всегда допустимо.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1575, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines