beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение с удельной пожарной нагрузкой менее 1 МДж. Определение категории помещения

Количество просмотров - 4215
(ссылка на эту тему)
FireTag
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июня 2019 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Помещение с горючими веществами. При расчёте удельная пожарная нагрузка менее 1 МДж. К категории В4 не относится. По таблице 2 СП12 ниже опуститься на категорию Г или Д не можем - там негорючие вещества. Оно вообще не категорируется?

Инженер ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июня 2019 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Д

Проектировщик (Демьяново, Россия)
FireTag
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2019 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

Всегда тоже так думал. Но как тогда правильно по СП12 обосновать? В таблице чётко - Г и Д = НЕГОРЮЧИЕ

Инженер ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2019 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Помещение с горючими веществами. При расчёте удельная пожарная нагрузка менее 1 мдж.

Правильно ли вы считаете? Если правильно (т.е. в помещении 0,5 - 0,7 кг древесины или бумаги), то категория Д.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
FireTag
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2019 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Цитата
т.е. в помещении 0,5 - 0,7 кг древесины или бумаги

именно так.

Инженер ( ? , Россия)
Сергей Субачев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2019 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Я конечно согласен, что при такой маленькой нагрузке можно присвоить категорию Д, но вообще-то если очень строго придерживаться СП - получается В4 (или даже В3).
Я не понимаю зачем разработчикам СП надо было писать такую дурацкую таблицу, у них видимо на печатной машинке не было знаков "больше", "меньше", "больше или равно", "меньше или равно"!? Поэтому написали единицы. Т.е. если "более нуля, но меньше или равно 180" - В4, если "более 180, но менее или равно 1400" - В3 и т.д.
Чтобы показать "более 180" (строго более, без равно) - написали 181.
Поэтому в последней строчке таблицы смысл - "более нуля, но меньше или равно 180".

Доцент (Екатеринбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2019 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

если очень строго придерживаться СП - получается В4 (или даже В3). Если "более нуля, но меньше или равно 180" - В4,=Сергей Субачев
Вы не правы.В4 от 1 до 180, а если менее 1, то Д.

"В4   1–180   На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2."

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2019 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

В4 от 1 до 180, а если менее 1, то Д.

Интересно, а какая  будет зона, если в этом помещении будет хранится, к примеру, только небольшое количество ацетона, не создающее давление выше 5 кПа, с удельной пожарной нагрузкой менее 1 МДж/м2?
Наверное будет П-I!
Интересная получится табличка "Категория помещения Д, класс зоны П-I".

? (Уфа, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2019 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Интересно, а какая  будет зона, если в этом помещении будет хранится, к примеру, только небольшое количество ацетона, не создающее давление выше 5 кПа, с удельной пожарной нагрузкой менее 1 МДж/м2?

В статье 18 ФЗ-123 такой зоны не предусмотрено, по-видимому из-за недомыслия. То, что электрооборудование нормального исполнения (без защиты) - это очевидно, но номер зоны не придумали.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сергей Субачев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2019 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)


В4 от 1 до 180, а если менее 1, то Д.

Подскажите, какая будет категория при удельной нагрузке 1400,4 МДж/м.кв.?

Доцент (Екатеринбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2019 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

какая будет категория при удельной нагрузке 1400,4 МДж/м.кв.?

Это должна показать формула Б5. А вообще, конечно, это одна из многочисленных ляпов в СП12.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1303, пользователей - 10