Преобразователь частоты ATV630. Функция предпускового контроля изоляции

Количество просмотров - 1188
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Июня 2019 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Есть ли у частотного преобразователя функция предпускового контроля изоляции? Двигатели установлены на улице. Работают периодически.
Перерыв может составлять от 2 недель до 2 месяцев. Нагрузка вентиляторная.
Есть ли у ЧП функция антиконденсатного обогрева двигателя?
Частотный преобразователь определяет неисправность двигателя за 10 милли секунд. Все хорошо. Но двигатель стоит 2 месяца и о неисправности мы узнаем в момент пуска двигателя.
Есть такое реле РКФ -М08-2-15 оно имеет функцию предпускового контроля состояния изоляции двигателя.
Как можно  согласовать работу ЧП и реле. Может в момент пуска отключать реле?
Или есть другое реле ?
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июня 2019 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

есть ли у ЧП функция антиконденсатного обогрева двигателя ?


По идее, частотник должен уметь греть обмотку статора в период останова мотора. См. в инструкции на конкретную модель

... реле РКФ -М08-2-15 Как можно  согласовать работу  ЧП и реле. Может в момент пуска отключать реле ? ...


В ЧП есть цифровые/дискретные/релейные входы/выходы - можно побаловаться со схемкой/настройками, чтобы запретить работу (отключить) реле при работе мотора.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2019 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Есть у Schneider реле контроля отключенного оборудования(во вложении).
Контакты этого реле необходимо завести на входа ПЧ, и заблокировать его включение при его срабатывании.
Напрямую контроль изоляции у этой модели ПЧ (ATV630) я не нашел.
* S1A31766-06.pdf
(3073.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]

Электрик (Киев, Украина)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июня 2019 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

ответ шнайдера -
В ПЧ есть функция автоматического динамического торможения, которое осуществляет прогрев обмоток двигателя назначаемым током 0..1,2In, когда ПЧ в состоянии Ready. Предпускового контроля изоляции к сожалению нет. ПЧ может только после запуска двигателя проверить изоляцию кабеля и двигателя.
Как ее настроить ?
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июня 2019 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

ПЧ может только после запуска двигателя проверить изоляцию кабеля и двигателя. Как ее настроить ?


Скорее всего эти параметры анализируются автоматически при работающем моторе: КЗ обмотки, КЗ/утечка на землю - при наличии неисправности выдаются ошибки.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1178, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines