Проектирование опор ВЛ по типовому проекту. Выполнение механического расчета опор

Количество просмотров - 6051
(ссылка на эту тему)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 18 Июня 2019 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

ситуацию со старыми советскими и им подобными типовыми проектами этот СП никак не изменит-т.к. эти все проекты УСТАРЕВШИЕ и с выходом этого СП они автоматически не приобретут никакой юридической силы (несмотря на то что они называются "типовые проекты").

я именно это и имею в виду - есть типовые серии, в частности по опорам ВЛ, и не только, принятые уже при новой России - с 2000-х и далее.
возможно минстрой изменит статус их, как в своё время получилось со СНиПами, они остались действующими до следующей очередной актуализации.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Июля 2019 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Итог, строитель делал механический расчет каждого типа опор и прожекторные мачты просчитывал. Вроде принял эксперт, ждем локальное заключение от него.

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Июля 2019 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Итог, строитель делал механический расчет каждого типа опор и прожекторные мачты просчитывал. Вроде принял эксперт, ждем локальное заключение от него.

вот это самый правильный подход, главное чтобы строитель был нормальным специалистом знающим свое дело, фундаменты он тоже пересчитывал с учетом грунтовых условий вашей площадки строительства?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Февраля 2020 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


Итог, строитель делал механический расчет каждого типа опор и прожекторные мачты просчитывал. Вроде принял эксперт, ждем локальное заключение от него.

вот это самый правильный подход, главное чтобы строитель был нормальным специалистом знающим свое дело, фундаменты он тоже пересчитывал с учетом грунтовых условий вашей площадки строительства?

Все расчеты стребовали. Фундаменты всегда расчеты делает строитель. Теперь и все что по типовой было пришлось пересчитать - опоры ВЛ и прожекторные мачты

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Nerubenkovadim 94
Участник форумов

Ремонт квартир в щёлково
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Июня 2020 года, 00:27
(ссылка на это сообщение)

Путаницы с такими делами всегда много.

? (Москва, Россия)
Маратик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Мая 2022 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Попал в такую же ситуацию, эксперт попался до мозга костей сопроматчик, затребовал пересчитать все опоры, примененные по типовому проекту и существующие опоры, сопредельные к участку реконструкции. Может кто оперативно помочь?

Инженер (Челябинск, Россия)
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 14 Мая 2022 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

У нас просили расчет нагрузок на опоры, давала таблицу из программы. Я делала в СапрЛЭП, Модел Студия тоже выдает похожую  таблицу.
Вы в какой программе делали проект?
Маратик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 16 Мая 2022 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

мы без программы, разрабатывали по типовым

Инженер (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 767, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines