beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Потребители системы противопожарной защиты. Нормативные документы на использование ИБП

Количество просмотров - 2552
(ссылка на эту тему)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 13 Июня 2019 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Интересует такой вопрос: в СП 6.13130.2013 говорится, что электроприемники СПЗ должны относиться к электроприемникам I категории, и что они должны запитываться от АВР.
Но меня заказчик просит еще установить ИБП.
Есть ли какой-нибудь норматив, который регламентирует, какие потребители должны еще и через ИБП запитываться?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2019 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

123-ФЗ. Статья 82
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
Пожалуй и все

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июня 2019 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Кроме вышеуказанной пункта статьи 82 123-ФЗ, который в полном виде выглядит так
Цитата
1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.


еще необходимо учесть:
статья  84 123-ФЗ
Цитата
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.


статья 91 123-ФЗ
Цитата
2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.


статья 103 123-ФЗ
Цитата
4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.


Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июня 2019 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

По поводу ст.84, 91 и 103, там имеется ввиду, что сами системы АППЗ должны в своем составе иметь ИБП.

А в моем случаем речь идет об ИБП, через коротый запитывается ППУ. Т.е. со ввода ГРЩ питание идет на ВРУ ПП с АВРом, а со ввода ВРУ ПП питание идет на ИБП. А после ИБП идет ППУ. Получается потребители ППУ имеют гарантированное питание с ТП и еще и через ИБП.

Вот заказчик просит через этот ИБП запитать лифт, аварийное освещение и (почему-то) часть вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха. Остальные элементы СПЗ остаются на ВРУ ПП.

Вот я и спрашиваю, какие потребители должны питаться через ИБП, т.е. иметь гарантированное питание. Получается по 123 закону только СПЗ зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей.
А лифты и аварийное освещение не должно?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июня 2019 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

о поводу ст.84, 91 и 103, там имеется ввиду, что сами системы АППЗ должны в своем составе иметь ИБП.

Раз вы так уверенно комментируете статьи закона, зная наперед что же именно там имелось ввиду и что же именно будет требоваться, то весьма удивляют прочие ваши вопросы.

Цитата
А лифты и аварийное освещение не должно?

лифты в общем случае нет
АО-от экспертов зависит. Склоняют определение АО из  384-ФЗ некие товарищи как необходимость аккумуляторов/бесперебойников
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines