Блок генератор 0,4 кВ - трансформатор 0,4/6 кВ. Организация защиты блока

Количество просмотров - 3976
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Июля 2019 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если бы. Есть только регулятор напряжения
Регулятор напряжения не связан с возбуждением?
Или все таки мы говорим про систему возбуждения и АРВ? Полноценная или не полноценная, таких понятий не встречал, понято, дело, что на машину в 1 МВт экономически неэффективно ставить другие типы системы возбуждения , но при параллельной работе без этого никуда.
На машине в 1 МВт конструктивно не должно быть опций для параллельной работы, опции это панели управления САР
Ещё при расчёте КЗ возможно придётся учитывать

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 05 Июля 2019 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Регулятор напряжения не связан с возбуждением?
Или все таки мы говорим про систему возбуждения и АРВ? Полноценная или не полноценная, таких понятий не встречал, понято, дело, что на машину в 1 МВт экономически неэффективно ставить другие типы системы возбуждения , но при параллельной работе без этого никуда.
На машине в 1 МВт конструктивно не должно быть опций для параллельной работы, опции это панели управления САР

Ничего из этого мы не обсуждаем.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Июля 2019 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Вопрос ранее был как делать расчет КЗ системы в данном случае, ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием. Есть соображение сделать расчет КЗ на выводах генератора (этот же ток будет на стороне НН транса), далее перерасчет тока КЗ на сторону ВН транса. Этот ток и будет учитываться при выборе оборудования. Дальше нужно считать КЗ для всей системы ? Ведь по сути в систему добавляется доп. мощность....

Кандидат ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Июля 2019 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием

Что это означает? Я что то совсем запутался...

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 06 Июля 2019 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Видимо это другой вопрос. Ведь в теме генератор не будет работать с системой.
Вопрос ранее был как делать расчет КЗ системы в данном случае, ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием. Есть соображение сделать расчет КЗ на выводах генератора (этот же ток будет на стороне НН транса), далее перерасчет тока КЗ на сторону ВН транса. Этот ток и будет учитываться при выборе оборудования. Дальше нужно считать КЗ для всей системы ? Ведь по сути в систему добавляется доп. мощность....

При двустороннем питании КЗ на стороне ВН токи КЗ от системы и генератора суммируются, если есть что-то отходящее. Если нет (система-трансформатор-генератор), то берется в рассмотрение больший ток: от системы или генератора.
Похоже автор темы не электрик.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Июля 2019 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Похоже автор темы не электрик.

я тоже не электрик. У меня какая то смутная навязчивая идея, что проектируют несколько генераторов с подключением к одному повысительному трансформатору. Иначе у меня не срастается по изложенной информации.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Июля 2019 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)


Видимо это другой вопрос. Ведь в теме генератор не будет работать с системой.
Вопрос ранее был как делать расчет КЗ системы в данном случае, ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием. Есть соображение сделать расчет КЗ на выводах генератора (этот же ток будет на стороне НН транса), далее перерасчет тока КЗ на сторону ВН транса. Этот ток и будет учитываться при выборе оборудования. Дальше нужно считать КЗ для всей системы ? Ведь по сути в систему добавляется доп. мощность....

При двустороннем питании КЗ на стороне ВН токи КЗ от системы и генератора суммируются, если есть что-то отходящее. Если нет (система-трансформатор-генератор), то берется в рассмотрение больший ток: от системы или генератора.
Похоже автор темы не электрик.

Спасибо, мне это и нужно было. Без обид, не моя специальность, учился на конструктора электрических машин, а приходится работать по распределительным сетям. Вот схема
* Фрагмент.pdf
(12.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]

Кандидат ( ? , Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #23 : 07 Июля 2019 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Да никто не обижается. Только это не принципиальная электрическая схема, а линии и кружочки.
Просто откройте учебник  Рожкова Л.Д., Козулин В.С. - Электрооборудование станций и подстанций. Надо 1987 года выпуска. И там есть схемы. Есть расчет ткз.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines