Сообщение #16 : 04 Июля 2019 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если бы. Есть только регулятор напряжения
Регулятор напряжения не связан с возбуждением?
Или все таки мы говорим про систему возбуждения и АРВ? Полноценная или не полноценная, таких понятий не встречал, понято, дело, что на машину в 1 МВт экономически неэффективно ставить другие типы системы возбуждения , но при параллельной работе без этого никуда.
На машине в 1 МВт конструктивно не должно быть опций для параллельной работы, опции это панели управления САР
Ещё при расчёте КЗ возможно придётся учитывать

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Июля 2019 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Регулятор напряжения не связан с возбуждением?
Или все таки мы говорим про систему возбуждения и АРВ? Полноценная или не полноценная, таких понятий не встречал, понято, дело, что на машину в 1 МВт экономически неэффективно ставить другие типы системы возбуждения , но при параллельной работе без этого никуда.
На машине в 1 МВт конструктивно не должно быть опций для параллельной работы, опции это панели управления САР

Ничего из этого мы не обсуждаем.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Июля 2019 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Вопрос ранее был как делать расчет КЗ системы в данном случае, ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием. Есть соображение сделать расчет КЗ на выводах генератора (этот же ток будет на стороне НН транса), далее перерасчет тока КЗ на сторону ВН транса. Этот ток и будет учитываться при выборе оборудования. Дальше нужно считать КЗ для всей системы ? Ведь по сути в систему добавляется доп. мощность....

Кандидат ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Июля 2019 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием

Что это означает? Я что то совсем запутался...

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Июля 2019 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Видимо это другой вопрос. Ведь в теме генератор не будет работать с системой.
Вопрос ранее был как делать расчет КЗ системы в данном случае, ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием. Есть соображение сделать расчет КЗ на выводах генератора (этот же ток будет на стороне НН транса), далее перерасчет тока КЗ на сторону ВН транса. Этот ток и будет учитываться при выборе оборудования. Дальше нужно считать КЗ для всей системы ? Ведь по сути в систему добавляется доп. мощность....

При двустороннем питании КЗ на стороне ВН токи КЗ от системы и генератора суммируются, если есть что-то отходящее. Если нет (система-трансформатор-генератор), то берется в рассмотрение больший ток: от системы или генератора.
Похоже автор темы не электрик.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Июля 2019 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Похоже автор темы не электрик.

я тоже не электрик. У меня какая то смутная навязчивая идея, что проектируют несколько генераторов с подключением к одному повысительному трансформатору. Иначе у меня не срастается по изложенной информации.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Июля 2019 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)


Видимо это другой вопрос. Ведь в теме генератор не будет работать с системой.
Вопрос ранее был как делать расчет КЗ системы в данном случае, ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием. Есть соображение сделать расчет КЗ на выводах генератора (этот же ток будет на стороне НН транса), далее перерасчет тока КЗ на сторону ВН транса. Этот ток и будет учитываться при выборе оборудования. Дальше нужно считать КЗ для всей системы ? Ведь по сути в систему добавляется доп. мощность....

При двустороннем питании КЗ на стороне ВН токи КЗ от системы и генератора суммируются, если есть что-то отходящее. Если нет (система-трансформатор-генератор), то берется в рассмотрение больший ток: от системы или генератора.
Похоже автор темы не электрик.

Спасибо, мне это и нужно было. Без обид, не моя специальность, учился на конструктора электрических машин, а приходится работать по распределительным сетям. Вот схема
* Фрагмент.pdf
(12.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]

Кандидат ( ? , Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Июля 2019 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Да никто не обижается. Только это не принципиальная электрическая схема, а линии и кружочки.
Просто откройте учебник  Рожкова Л.Д., Козулин В.С. - Электрооборудование станций и подстанций. Надо 1987 года выпуска. И там есть схемы. Есть расчет ткз.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines