beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Дистанционное управление дымоудалением от кнопок у эвакуационного выхода

Количество просмотров - 1947
(ссылка на эту тему)
ВанВаныч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июня 2019 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Срочно нужна консультация. Раньше с автоматикой и дымоудалением не приходилось сталкиваться. Заказчик просит выполнить автоматику дымоудаления в разделе ЭОМ, шкаф дымоудаления заложили, но кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах по п. 7.20 СП 7.13130.2013 в проекте нет. Вопрос, можно установить кнопку в параллель сухому контакту УК-ВК или ее нужно заводить в шкаф дымоудаления. Подскажите как это лучше реализовать.

Инженер (Удмуртия, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июля 2019 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Обычно такая возможность предусмотрена непосредственно в шкафу дымоудаления. Что у Вас за аппаратура?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ВанВаныч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июля 2019 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Шкаф дымоудаления от эффективной вентиляции. В нем предусмотрен автоматический запуск от ПС и ручной (тестовый) режим переводом переключателя. В разделе ПС предусмотрен пуск ДУ от ручных пожарных извещателей, или этого недостаточно для выполнения п. 7.20 СП 7.13130.2013.

Инженер (Удмуртия, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июля 2019 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Обычно на дымоудаление ставятся ручные извещатели другого цвета, не красного. Так называемые ЭДУ с надписью "Пуск дымоудаления"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ВанВаныч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2019 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012 т.е. на путях эвакуации будут стоять 2 ручных извещателя (один из них на пуск ДУ), и оба они от ПС.

Инженер (Удмуртия, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2019 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Все правильно, просто цветом отличаются

----- добавлено 01 Июля 2019 года, 13:43 -----
Вот здесь список для образца
https://bolid.ru/production/archive/edu_513-3am.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines