Здание деревянной бани. Степень защиты встраиваемых светильников в пожароопасных зонах

Количество просмотров - 1391
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Июля 2019 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Ответьте пожалуйста вопрос.
Проектирую здание бани. Баня полностью деревянная. Светильники устанавливаются в потолок типа Армстронг. Крепится потолок Армстронг к конструкциям кровли. Соответственно кровля коньковая тоже деревянная стропильная. Поскольку светильники встраиваются в потолок, то электрокабели прокладываются скрыто в стальных трубах. есЭто пространство между подвным потолком и кровлей, если верить ПУЭ относится к категория П-IIа и вроде как светильники должны быть не менее IP23.
И вот исходя из этого вопрос. Электропроводку мы делаем в стальных трубах, обеспечивая тем самым так называемую железобетонную защиту от возгорания, а светильник берем IP23. С одной стороны вроде бери с IP23 и не парься. Но вот с точки зрения возгорания, не будет ли эта степень слишком слабой, понятно что ПУЭ за нас уже подумало
Может есть где нибудь  требования повышающие степень защиты светильника в пожароопасной зоне П-IIа ну к примеру хотя бы до IP 54 ?
Заранее благодарю всех кто ответит по данной теме. Если можно делайте пожалуйста ссылочки на нормы.  

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2019 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

очень спорным кажется утверждение  - Это пространство между подвесным потолком и кровлей, если верить ПУЭ относится к категория П-IIа
П2а это  - ( СП 256) Фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы, переплетные и макетные мастерские, печатные отделения офсетной печати, светокопировальные; киноаппаратные; перемоточные; помещения для нарезки тканей, рекламно-декорационные мастерские; витрины с экспозицией из горючих материалов; помещения для хранения бланков, упаковочных материалов и контейнеров; отделения приема и выдачи белья и одежды, отделения разборки, починки и упаковки белья; пошивочные цехи, закройные отделения; отделения подготовки прикладных материалов, помещения ремонта одежды, ручной и машинной вязки, изготовления и ремонта головных уборов, скорняжных работ; фонотеки; кладовые: продуктов в сгораемой упаковке, в непродовольственных магазинах, пункта проката и спецодежды; чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных домов
если у вас этот потолок  в тамбуре например ..это обычное помещение, если это  раздевалка - обычное помещение , если парилка - особо сырое, если раздевальная в бане - сырое помещение.....вот  если б у вас было помещение где дрова храните то да это П2а
или если б это пространство что вы говорите( подвесным потолком и кровлей) было бы проходным то что то вроде чердака  - то да П2а
электропроводка в стальных это тоже как в СП256 написано для скрытой прокладки по горючему основанию
а IP светильников и прочего по помещению определяйте. см. таблицу 5.3 из СП 256

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Astz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Октября 2019 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги.
Ответьте пожалуйста вопрос.
Проектирую здание бани. Баня полностью деревянная. Светильники устанавливаются в потолок типа Армстронг. Крепится потолок Армстронг к конструкциям кровли. Соответственно кровля коньковая тоже деревянная стропильная. Поскольку светильники встраиваются в потолок, то электрокабели прокладываются скрыто в стальных трубах. Это пространство между подвесным потолком и кровлей, если верить ПУЭ относится к категория П-IIа и вроде как светильники должны быть не менее IP23.
И вот исходя из этого вопрос. Электропроводку мы делаем в стальных трубах, обеспечивая тем самым так называемую железобетонную защиту от возгорания, а светильник берем IP23. С одной стороны вроде бери с IP23 и не парься. Но вот с точки зрения возгорания, не будет ли эта степень слишком слабой, понятно что ПУЭ за нас уже подумало
Может есть где нибудь  требования повышающие степень защиты светильника в пожароопасной зоне П-IIа ну к примеру хотя бы до IP 54 ?
Заранее благодарю всех кто ответит по данной теме. Если можно делайте пожалуйста ссылочки на нормы. 


Добрый день, требования к светильнику IP не ниже 44, материал корпуса светильника металл, материал рассейвателя темперированное стекло! У нас (Ардатовский светотехнический завод) кстати есть такие светильники, также можем помочь в расчётах.

Руководитель по СЗ (Санкт-Петербург, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2019 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)



Добрый день, коллеги.
Ответьте пожалуйста вопрос...

Заранее благодарю всех кто ответит по данной теме. Если можно делайте пожалуйста ссылочки на нормы. 


Добрый день, требования к светильнику IP не ниже 44, материал корпуса светильника металл, материал рассейвателя темперированное стекло! У нас (Ардатовский светотехнический завод) кстати есть такие светильники, также можем помочь в расчётах.

Просили ссылочку на НОРМЫ. Заодно можно и на светильники.
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2019 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги.
Ответьте пожалуйста вопрос...

Может есть где нибудь  требования повышающие степень защиты светильника в пожароопасной зоне П-IIа ну к примеру хотя бы до IP 54 ?
Заранее благодарю всех кто ответит по данной теме. Если можно делайте пожалуйста ссылочки на нормы. 

Так возьмите и примените с более высоким IP, в ПУЭ же указано "не ниже IP23". Кстати еще один док. встретил https://ogneborec.su/raschet-kategorii/montag/ см. главу 5.
IP44 это уже про шкафы, приборы, электрические аппараты...(в этом же доке)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Октября 2019 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Баня полностью деревянная. Светильники устанавливаются в потолок типа Армстронг. Крепится потолок Армстронг к конструкциям кровли. Соответственно кровля коньковая тоже деревянная стропильная. Поскольку светильники встраиваются в потолок, то электрокабели прокладываются скрыто в стальных трубах. есЭто пространство между подвным потолком и кровлей

в данном случае стоит категорировать электропроводку в вышележащем этаже - чердаке со сгораемыми конструкциями, в котором прокладка должна быть в стальных трубах.
а категорирование помещений самой бани (перечень которых не приводит автор) надо выполнять по табл. 5.3 СП 256.1325800.2016, где указаны в т.ч. чердаки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines