beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Устройство для проверки УЗО «Вега-100». Руководство по эксплуатации

Количество просмотров - 1133
(ссылка на эту тему)
Andrey_76
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июля 2019 года, 00:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нашёл у себя устройство для проверки УЗО - ВЕГА-100.
Если у кого-нибудь есть опыт подключения этого прибора, подскажите, пожалуйста, как к нему подключить УЗО и амперметр?
В интернете не могу найти к нему инструкцию.
 
1.jpg
 
* 1.jpg
(341.01 Кб, 750x1000)  [скачать]  [загрузок: 162]
2.jpg
 
* 2.jpg
(46.47 Кб, 720x527)  [скачать]  [загрузок: 156]
3.jpg
 
* 3.jpg
(57.92 Кб, 720x651)  [скачать]  [загрузок: 157]

Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2019 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Вот руководство.
* vega-100+++instruction.pdf
(1376.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]

? (Киев, Украина)
Andrey_76
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2019 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, что такое активные или пассивные УЗО?

В инструкции к этому устройству дословно написано –

“ Изделие "Вега-100" может быть использовано в однофазных/трехфазных сетях напряжением 220/380 вольт, оснащенных пассивными или активными УЗО с дифференциальными токами срабатывания от 3 мА до 100 мА.
Изделие "Вега-100" может быть использовано для проверки пассивных УЗО, без подключения последних к сети (входной контроль). “

А так же в инструкции есть рисунок 2, где схематично показано, как подключать прибор для проверки активных и пассивных УЗО в составе действующих электроустановок.
А на рисунке 3, проверка пассивных УЗО без подачи напряжения.

Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2019 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Активное -  Узо подключено к сети.
Пассивное - Узо не подключено к сети.

? (Киев, Украина)
Andrey_76
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2019 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
Сейчас проверил работу устройства в пассивном режиме на УЗО. Прибор работает отлично.
При проверки ДИФ автомата (АД-12  С16/30), результата нет.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю,и по инструкции и по практическому опыту, что этот прибор предназначен для проверки только УЗО?
Проверять ДИФ автоматы он не предназначен?

Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2019 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Сейчас проверил работу устройства в пассивном режиме на УЗО

только так.
правильно понимаю,и по инструкции и по практическому опыту, что этот прибор предназначен для проверки только УЗО?
Проверять ДИФ автоматы он не предназначен?

АД-12 имеет  модуль дифференциальной защиты (МДЗ) ,типа "активный", для работы АД необходимо подать питание.

Инженер (Омск, Россия)
Andrey_76
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июля 2019 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

"Подать питание", т.е. подать на АД-12 фазу и ноль?
Другими словами, как написано в инструкции, это и есть проверка в активном режиме?

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1094, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines