Давайте рассуждать логично. Оповещение в животноводческом комплексе не требуется по СП3.13130.2009.
Запуск от двух датчиков необходим по п.14.1 СП5.13130.2009
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".
У вас может остаться управлением инженерным оборудованием в виде отключения системы вентиляции, если такая предполагается.
В то же время есть пункт 13.3.3
13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6; Выполняется
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; выполняется через блок МИП
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
Выполняется блоком МИП. При обрыве кабеля он просто спаивается. Заложите в проект в резерв 10% длины кабеля для обеспечения оперативности замены
г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.
Выполняется. Наоборот уходим от ложных сработок
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 11:47 -----Надо сказать, что на пожаротушение закладывал два кабеля параллельно
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 11:49 -----Пока кстати склоняюсь к российскому производителю
https://www.specpribor.ru/produkcia/izveshately/termokabel/ Имеет смысл пообщаться с ними на эту тему
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 11:50 -----По прайс-листу у них 273 рубля /метр дешевый вариант + клипсы специальные
https://www.specpribor.ru/price-list/