Сообщение #31 : 16 Января 2020 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

электросетевые организации редко выполняют "бронь" - это для них обременительно и нужны оргтехмероприятия и дополнительное оборудование, средства, а реальные схемы распредсетей просто не позволяют это выполнить.

У сетевой нет обязанностей выполнять бронь. Это проблема потребителя. Он составляет (если ему нужно) и согласовывает с сетями
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Января 2020 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

Правильно я понимаю, что если Потребитель просит обеспечить ему бронь, то сетевая вправе отказать?

Проектировщик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Января 2020 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Сетевая не откажет, она в ТУ пропишет условия, которые Потребитель должен будет выполнить

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Января 2020 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Правильно я понимаю, что если Потребитель просит обеспечить ему бронь, то сетевая вправе отказать?

Не так.
Вот мои выводы;
Забота о броне - обязанность потребителя. Как это "он просит её обеспечить"? такой фокус не пройдёт.
Если у потребителя в проекте есть броня (на неё линия и учёт отдельно), то он, основываясь на проект, составляет бумажку и тащит её на согласование в сетевую. 99% её согласуют. Но это не касается потреб 3-категории. Им незачем обращаться - могут просто купить себе бензогенератор.

----- добавлено 16 Января 2020 года, 18:20 -----
Сетевая не откажет, она в ТУ пропишет условия, которые Потребитель должен будет выполнить

Можно и так, только в 861 и так прописано что это обязанность потребителя.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Января 2020 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Но это не касается потреб 3-категории. Им незачем обращаться - могут просто купить себе бензогенератор.

ни разу сетевая, даже для особой группы Iкатегории, не предлагала оформить аварийную бронь, чаще по техусловиям - третий автономный источник (ДГУ).
может это не распространено для гражданских зданий, может нагрузки маленькие.
ну например больничный городок на 2х1000 кВА, с мощностью особой гр. I категории - 200кВт.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 17 Января 2020 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

ни разу сетевая, даже для особой группы Iкатегории, не предлагала оформить аварийную бронь,

И правильно. Предлагать, заставлять это ни их функции, тем более у особой группы Iкатегории долженн быть ДГК.

чаще по техусловиям - третий автономный источник (ДГУ).

Это странно. Сеть имеет отношение к броне косвенное - согласовать, не согласовать.
Главный в  делах с бронёй - ГП. И это, как я понимаю,  связано с платёжной дисциплиной, режимом ограничения эл. снабжения, не запланированными отключениями (авариями).
Сложно разбираться в этой кухне, не будучи юристом в сфере электроэнергетики и не только нам потребителям, но и сетевикам.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 17 Января 2020 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Предлагать, заставлять это ни их функции,

кто же пишет техусловия ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 19 Января 2020 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

Сейчас под рукой нет, но существует письмо от этой сетевой, в котором есть примерно такая фраза: "Согласно проекту на строительство подстанции 220/35/6 кВ, для нужд фабрики предусматривается аварийная броня в объёме 4 МВт. Однако согласно проекту на строительство обогатительной фабрики, аварийная электроприёмники аварийной брони отсутствуют". Далее идут ссылки на указанные выше документы и просьба в случае наличия аварийной брони предусмотреть третий аварийный источник питания.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 906, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines