Установка трапов в котельной помогите

Количество просмотров - 3750
(ссылка на эту тему)
Artem 9977
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2019 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая есть котельная ранее сдалась без канализ.трапов .После реконструкции требуют установку трапов .Но трапы установить невозможно так как нету места что бы резать бетон изза обвязки котлов и уже имеющихся коммуникаций. Подскажите что можно сделать в котельной может уклон пола и сделать приямок на свободном участке .Прикладываю Тепломеханику помоги найти выход из ситуации.
Снимок экрана (47).png
 
* Снимок экрана (47).png
(136.86 Кб, 1440x900)  [скачать]  [загрузок: 1315]

Инженер-проектировщик (Подольск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2019 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понял для чего в котельной канализационные трапы? Чем требование обосновано? В котельных ранее применялись системы раздельного сбора дренажей, разных параметров и хим состава. В бытовую канализацию котельная не сливает, слово канализация в отношении котельной очень редко звучит.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Artem 9977
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2019 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)


Не совсем понял для чего в котельной канализационные трапы? Чем требование обосновано? В котельных ранее применялись системы раздельного сбора дренажей, разных параметров и хим состава. В бытовую канализацию котельная не сливает, слово канализация в отношении котельной очень редко звучит.
там есть дренаж от котлов он идет в колодец к3 , но и требуют предусмотреть трапы для аварийного сброса воды с котлов вот теперь думаю сделать яму и от туда насосом выкачивать в колодец к3 пока вариантов мало

Инженер-проектировщик (Подольск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2019 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

трапы для аварийного сброса воды с котлов

нормально так идёт техническая мысль, семимильными шагами. Если речь идёт об аварийном сбросе, то всю горячую воду планируется сливать на пол котельной, а затем она самотёком через трапы  сольётся куда то медведю в ухо? Суп из машинистов котла не получится? А горячая вода с давлением и температурой в котле случайно не превратится в пар при понижении давления до атмосферного давления в помещении котельной? Так то вообще для этого всегда делали бак аварийного слива из котла на отметке ниже нуля и совсем не маленького объёма (через расширитель опорожняли в бак).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1204, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines