Обозначения на электрических схемах. Обозначение трансформатора с симметрирующей обмоткой

Количество просмотров - 1697
(ссылка на эту тему)
VitaliyMurzaev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2019 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Расскажите, пожалуйста, как вы изображаете на схемах силовые трансформаторы с симметрирующей обмоткой типа ТМГСУ и требуется ли для них какое-то особое обозначение. Такой трансформатор применяю впервые и в ЕСКД никаких упоминаний не нашёл.

Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2019 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Мнение.
Стоит ли над этим замарачиваться, если дoбaвлeниe «CУ» oзнaчaeт просто нaличиe cиммeтpиpyющeгo ycтpoйcтвa.
Трансформатор и есть трансформатор. Что ТМГ, что ТМГСУ
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2019 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Расскажите, пожалуйста, как вы изображаете на схемах силовые трансформаторы с симметрирующей обмоткой типа ТМГСУ и требуется ли для них какое-то особое обозначение. Такой трансформатор применяю впервые и в ескд никаких упоминаний не нашёл

На шильдике или в паспорте должна быть схема и группа соединений обмоток. Обычно для симметрирования применяется схема зигзаг

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
VitaliyMurzaev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2019 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)


На шильдике или в паспорте должна быть схема и группа соединений обмоток. Обычно для симметрирования применяется схема зигзаг

Нет, это другое. Симметрирующая обмотка не силовая, она намотана поверх или под обмоткой нн и короткозамкнута без выводов. В марке обозначается буквами СУ, например ТМГСУ. В трансформаторах Y/Zn таких не бывает, в этом просто смысла нет.
Схему и группу соединений я уже знаю. Я не знаю условное графическое обозначение такой обмотки.
В общем острой проблемы то нет, замечаний по этому поводу не было. Просто интересно, есть ли вообще такое обозначение.

Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2019 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

 
7ba8706e177d6193c1e5d3674e8310ac (2).gif
 
* 7ba8706e177d6193c1e5d3674e8310ac (2).gif
(3.37 Кб, 300x180)  [скачать]  [загрузок: 129]
 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2019 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Симметрирующая обмотка не силовая, она намотана поверх или под обмоткой нн и короткозамкнута без выводов.

Ну уж точно не короткозамкнутая. Лучше не изображать. На последней картинке изображение очень близко. Но симметрирующая обмотка компенсирует поток нулевой последовательности и надо как то показать, что она охватывает все три стержня. В учебниках рисуют прямо поверх обмоток, подчеркивая принадлежность ко все фазам (выглядит как на рисунке если поднять СО).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
VitaliyMurzaev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2019 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)


Ну уж точно не короткозамкнутая. Лучше не изображать. На последней картинке изображение очень близко. Но симметрирующая обмотка компенсирует поток нулевой последовательности и надо как то показать, что она охватывает все три стержня. В учебниках рисуют прямо поверх обмоток, подчеркивая принадлежность ко все фазам (выглядит как на рисунке если поднять СО).

я наверняка что-то напутал ибо глубоко в тему не влезал.
Обозначение нужно для однолинейных схем, бубликами.

Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2019 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

я наверняка что-то напутал ибо глубоко в тему не влезал.
Обозначение нужно для однолинейных схем, бубликами.

Обычно количеством бубликов и стрелками регулировки и ограничиваются. Подробности можно указать в таблице слева или просто рядом написать тип тр-ра.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
VitaliyMurzaev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2019 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)


Обычно количеством бубликов и стрелками регулировки и ограничиваются. Подробности можно указать в таблице слева или просто рядом написать тип тр-ра.

Я указываю тип трансформатора на схеме и в спецификации он тоже подробно описан.
Меня интересует только УГО симметрирующей обмотки.

Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме: