Электроснабжение котельной GRIZZLY. Подбор оборудования для резервного электроснабжения

Количество просмотров - 1283
(ссылка на эту тему)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июля 2019 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Прошу не плюваться, в электрике не силен.

Необходимо подобрать оборудование для резервного электроснабжения (кратковременное выравнивание и стабилизация напряжения, с возможностью автономной работы 5-10 минут).

Имеем:
Котел газовый - 100 кВт (Гризли 100) - 0.1 кВт;
Группа насосов (2 насоса по 1,5 кВт) каждый;
Автоматика и управление - 0.1 кВ.
Подскажите, какое оборудование можно подобрать для данной котельной? Есть ли смысл подключать насосы, или достаточно котел+автоматика?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2019 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Есть ли смысл подключать насосы, или достаточно котел+автоматика?

Читайте технологическую инструкцию работы котла в разных режимах. Обычно без подачи воды котлы не должны работать. На 10 минут можно использовать бесперебойник, киловата на 4 - 5, а за это время автоматически или вручную запустить генератор 5 кВт

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2019 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. Средняя цена ИБП на 5кВТ - 100т.р - дороговато. Решаюсь ставить:
1.На котел и насосы - стабилизатор напряжения
2.На датчики загазованности ИПБ малой мощностью
Подскажите, как мне правильно подобрать оборудование?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июля 2019 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

 
* KLO.pdf
(1950.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2019 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

из KLO.pdf
Цитата
При прекращении подачи электроэнергии горелка отключится, а после обновления напряжения в электрической сети произойдет автоматический старт горелки.

какое то время не оговорено конкретное перерыва
с возможностью автономной работы 5-10 минут

На 10 минут можно использовать бесперебойник, киловата на 4 - 5, а за это время автоматически или вручную запустить генератор 5 кВт

а вобще  есть информация что необходимы эти 5-10 минут обеспечения электроэнергии для данной котельной ? а то вдруг она может
Цитата
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

в целом автоматика должна получать питание чтобы осуществлять свою работу  на некоторое время, а тут похоже просто отключаться горелка и котел стоит себе ждет когда появиться напряжение чтобы сного запустится и насосы не нужны...но в целом такой технологический вопрос лучше спросить в разделе где тусят именно "котельщики " которые куда больше  разбираться в своих технологических котельных процессах может там и впрям нужно бесперебойность и неприрывность электроснабжения всей установки обеспечивать

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2019 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

АСУ котла способна останавливать котёл безопасно при "пропаже электричества" (вероятно, не читал пдф, но ...). Смысла гонять насосы с отключенным котлом нет, смысла жечь газ без работающих циркнасосов нет (вероятно на этот случай горелка гаснет по защите). Для потребителя тепла перерыв в теплоснабжении на 5-10 мин как слону дробина. Если перебои в электроснабжении происходят часто то маловероятно, что какой то ДГУ выдержит такой режим работы сколько нибудь продолжительное время. Если не часто - зачем городить огород? Сделать авто запуск всей системы (как на котле) если что то само не пускается и как бы всё.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1190, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines