Если оборванный конец СИПа упадет в воду, последствия я думаю будут такими же как и в случае применения АС.
Сами подумайте-какая площадь контакта с водой будет у СИПа который весь в изоляции-контакт будет только в месте обрыва, и какая площадь контакта у голого АС. У СИПа контакт будет только в том месте где оголенный участок провода, чем дальше от этого места тем напряжение будет ниже за счет сопротивления воды. А если в воду упадут например сразу 2 фазы с проводами АС - сразу моментально такое некислое межфазное замыкание, бррр, даже рыбок жалко не говоря уже про людей. Ну даже при однофазном замыкании АС на воду все будет довольно печально.
Насчет возможности пробоя воздушного промежутка при тумане, думаю Вы преувеличиваете.
Бывают всякие аномалии, например бывает велосипедистов бъет током когда они проезжают вблизи ЛЭП, там причины в повышеной напряженности эл. магнитного поля, плюс движение велосипеда, короче объяснение сложное-но их реально бъет током.
В приложении расчет. На пределе возможностей провода СИП-3 1х70 будет 10м стрела провеса на 200м пролете. Так себе результат.
Я бы попробовал подобрать голый провод АС и натянуть его так, чтобы хватило высоты стоек СВ164.
А почему нельзя взять СИП3 сечением 120мм2? У него же в разы больше прочность чем у СИП3 70мм2.
Может каждый провод на своей опоре, чтобы не тонуть в строительных расчетах по грунтам и прочему.
Оххх, ну есть такое решение для очень больших пролетов, его смысл уменьшить нагрузку на переходную опору за счет того, что на ней всего 1 провод и разнести провода разных фаз подальше друг от друга чтобы они не схлестнулись при ветре, но там надо все рассчитывать индивидуально как я писал в 16 сообщении, выглядит это как на картинке ниже, тип опор скорее всего что-то из стоек СК-их много разновидностей разной прочности и высоты. Но это все надо рассчитывать. Лучше уж обратится в специализированную фирму как я писал в 16 сообщении. На крайней случай если эти 2 варианта не подходят можно взять какую-ту типовую опору для ВЛ 110-220кВ, главное чтобы она подходила по высоте и мех. прочности (ну и про фундаменты не забывать как я писал в 16 сообщении).
----- добавлено 03 Августа 2019 года, 22:25 -----А лучше всего эти пруды обойти кабелем в земле как я писал в 11 сообщении. Вот кстати тема про велосипедистов и ЛЭП:
https://www.proektant.org/index.php?topic=45054.0 ----- добавлено 03 Августа 2019 года, 22:31 -----А если вспомнить еще что у нас народ любит всякие водные виды спорта то тогда совсем пичалька.