Балансовая принадлежность. Сторона, исправляющая неисправность кабеля после испытаний

Количество просмотров - 1168
(ссылка на эту тему)
Yelizovo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Августа 2019 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

Ситуация следующая: у нашего предприятия на балансе РТП 10/0.4 и 300 метров высоковольтного кабеля. Дальше - граница раздела и 6 км кабеля 10 кВ до подстанции 35/10, которые принадлежат Центральным Электрическим Сетям города (ЦЭС).
Произошла авария (порвали кабель) за границей балансовой принадлежности, на стороне ЦЭС.
Ремонтные работы проведены ЦЭС.
После устранения неисправности лаборатория ЦЭС провела испытания всего кабеля повышенным напряжением. В результате этих испытаний не выдержала и вышла из строя концевая (разделочная) муфта в РТП 10/0.4

Собственно вопрос: Кому устранять неисправность? Можно что-то предъявить ЦЭС или придется менять муфту своими силами?
Спасибо.

 
111.jpg
 
* 111.jpg
(149.19 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 102]

Инженер-энергетик (Елизово, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2019 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Обычно разделение идет на концевых наконечниках. На это должна быть ранее составлена бумага, подписанная обеими сторонами, ищите "Акт о границах ответственности".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2019 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)


Ситуация следующая: у нашего предприятия на балансе РТП 10/0.4 и 300 метров высоковольтного кабеля. Дальше - граница раздела и 6 км кабеля 10 кВ до подстанции 35/10, которые принадлежат Центральным Электрическим Сетям города (ЦЭС).
Произошла авария (порвали кабель) за границей балансовой принадлежности, на стороне ЦЭС.
Ремонтные работы проведены ЦЭС.
После устранения неисправности лаборатория ЦЭС провела испытания всего кабеля повышенным напряжением. В результате этих испытаний не выдержала и вышла из строя концевая (разделочная) муфта в РТП 10/0.4

Собственно вопрос: Кому устранять неисправность? Можно что-то предъявить ЦЭС или придется менять муфту своими силами?
Спасибо.

[Вложение №]

У них наверное есть протокол испытаний, где указано напряжение и время. Все напишут по правилам и трудно будет им что-то предъявить. Насколько помню, напряжение поднимают постепенно смотря на утечку и если происходит пробой, то аппаратура должна автоматически снижать напряжение не допуская увеличение тока пробоя. Не должно возникать таких токов при испытании, что бы загорелась муфта. Думаю, проблема Ваша, возможно в некачественной муфте (возможно она до 1000В). Кабель то целый или тоже поврежден?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Yelizovo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2019 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)


Обычно разделение идет на концевых наконечниках. На это должна быть ранее составлена бумага, подписанная обеими сторонами, ищите "Акт о границах ответственности".
У нас ответственность разделена границей земельного участка. Там находится муфта, вот по ней и раздел. В Акте это отражено.

----- добавлено 02 Августа 2019 года, 09:30 -----


У них наверное есть протокол испытаний, где указано напряжение и время. Все напишут по правилам и трудно будет им что-то предъявить. Насколько помню, напряжение поднимают постепенно смотря на утечку и если происходит пробой, то аппаратура должна автоматически снижать напряжение не допуская увеличение тока пробоя. Не должно возникать таких токов при испытании, что бы загорелась муфта. Думаю, проблема Ваша, возможно в некачественной муфте (возможно она до 1000В). Кабель то целый или тоже поврежден?
Муфта была нормальная, она проработала 3 года и перенесла уже несколько испытаний. Сначала пусковые, потом 2 раза выходили из строя промежуточные муфты, после чего лаборатория проводила испытания. Кабель, по утверждению лаборатории, живой.

Да, скорее всего в этот раз они мою муфту "дожгли" а в Протоколе напишут все, как надо  и ничего не докажешь.
Спасибо, ТОЭ

Инженер-энергетик (Елизово, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2019 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

у нашего предприятия на балансе РТП 10/0.4 и 300 метров высоковольтного кабеля

.....
В результате этих испытаний не выдержала и вышла из строя концевая (разделочная) муфта в РТП 10/0.4

муфта в РТП, РТП и 300 метров кабеля после нее на Вашем балансе, соответственно муфта Ваша.
Муфта вышла из строя не в результате испытания, а испытание выявило неисправность кабельной муфты.
имха так ситуацию вижу, и снабжающая примерно так ответит, так что придется устранять неисправность своего оборудования за свой счет.
--------------
из прошлой практики у нас на предприятии  раньше большинство КЛ лежало в земле со сроком службы более 30 лет, так вот руководство настоятельно рекомендовало лаборатории не пытать кабели по полной (36 кВ) а слегка (токи утечки пошли значит хорош), в результаты имели частые аварийные выходы из строя КЛ.. одно дело когда линию пробили при испытании, можно сказать по плану и совсем другое когда линия вылетела аварийно ночью на праздники на взрывопожароопасном объекте.
так, что скажите сетевой спасибо

Конструктор (Волгоград, Россия)
Yelizovo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2019 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)


Муфта вышла из строя не в результате испытания, а испытание выявило неисправность кабельной муфты.
имха так ситуацию вижу, и снабжающая примерно так ответит, так что придется устранять неисправность своего оборудования за свой счет.

Спасибо, doctorRaz.
По большому счету, я с Вами согласен.
Но согласитесь, что пожара в процессе испытаний быть не должно. Собственно, это и породило сомнения в том, что они были проведены правильно.
Поэтому я обратился к вам, уважаемые коллеги, с вопросом.

Инженер-энергетик (Елизово, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2019 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Но согласитесь, что пожара в процессе испытаний быть не должно. Собственно, это и породило сомнения в том, что они были проведены правильно.

как правило при испытаниях если полезли токи утечки, линию стараются дожечь (изоляцию в ноль), дабы можно было потом поставить удар или генератор, что бы определить место повреждения. Кабель как правило не горит, а вот на муфтах иногда бывают возгорания, случай не единичный, имха технически этого избежать затруднительно.
Хуже когда загорается на эстакаде и цепляет еще несколько линий.
Вы отделались легким испугом и сравнительно недорого.
Муфта была нормальная, она проработала 3 года и перенесла уже несколько испытаний.

все ж ненормальная или была нарушена технология монтажа, три года даже на концевых подсечках не срок

Конструктор (Волгоград, Россия)
Yelizovo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2019 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


Вы отделались легким испугом и сравнительно недорого.

Благодарю)

Инженер-энергетик (Елизово, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2019 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

как правило при испытаниях если полезли токи утечки, линию стараются дожечь

Не соглашусь с этим утвержденем
Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Кабельные линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Августа 2019 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Кабельные линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки.

совершенно согласен
но если токи утечки полезли, очевидножэж они нестабильны

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1101, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines