Освещение аварийное. Применение светильников со встроенным блоком питания
|
Количество просмотров - 1363
(ссылка на эту тему)
|
|
|
STCH

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет! Есть такие светодиодные светильники с встроенным блоком питания (аварийный блок). В случае отключения напряжения они работают от этих блоков питания. Можно ли такие применять?
|
Инженер (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
Всем привет! Есть такие светодиодные светильники с встроенным блоком питания (аварийный блок). В случае отключения напряжения они работают от этих блоков питания. Можно ли такие применять?
Для аварийного освещения следует использовать светильники, специально предназначенные для данного вида освещения, что должно подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22. См. СП52.13330.2016 п7.6.11
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Здравствуйте! А каким образом запитано аварийное освещение? Откуда? Категория? Наличие ППУ?
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Если забыть про лингвоанализ и говорить только о технической составляющей, то можно выделить несколько весьма принципиальных моментов, которые среднестатистический изготовитель (поделки по типу "нечто светодиодное+какой-то аккумуляторный блок") как в первую очередь получатель выгоды обычно ни за какие коврижки сам не будет делать, если это не требуется для сертификации. Некоторые основные из них: - качественные аккумуляторы с опр. сроком службы; - возможность работы светильника опр. время при повышенных температурах (70 градусов); - решения для тестирования/диагностики светильника.
|
|
|
|
STCH

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет! Есть такие светодиодные светильники с встроенным блоком питания (аварийный блок). В случае отключения напряжения они работают от этих блоков питания. Можно ли такие применять?
Для аварийного освещения следует использовать светильники, специально предназначенные для данного вида освещения, что должно подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22. См. СП52.13330.2016 п7.6.11 Спасибо! ----- добавлено 08 Августа 2019 года, 19:44 -----Всем спасибо! Каждый натолкнул на размышления. Будем думать ----- добавлено 08 Августа 2019 года, 19:58 -----Вот сертификат, там сказано что аварийное, но не эвакуационное. Тобишь для эвакуационного освещения применять нельзя? ----- добавлено 08 Августа 2019 года, 20:47 ----- Здравствуйте! А каким образом запитано аварийное освещение? Откуда? Категория? Наличие ППУ?
Тобишь можно не делать ЩАО а запитать от ППУ?
|
Инженер (Челябинск, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Смотря насколько большой объект, сколько групповых автоматов.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
STCH

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Смотря насколько большой объект, сколько групповых автоматов.
Большой цех. Примерно 100х30 метров. Много участков. Вот и думаю запитать аварийное эвакуационное освещение от ППУ
|
Инженер (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
Тобишь для эвакуационного освещения применять нельзя? Это подвид аварийного. Так что можно.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
STCH

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Тобишь для эвакуационного освещения применять нельзя? Это подвид аварийного. Так что можно. Но там в скобочках сказано "(не эвакуационного)" как быть?
|
Инженер (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
как быть? Искать сертификат где нет такой приписки.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Madfidel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Большой цех. Примерно 100х30 метров. Я бы на вашем месте при подборе светильников озадачился следующими вопросами: 1. Есть ли в помещениях опасные для людей процессы? Если да, ту нужно выполнять освещенность не мене 15 Лк согласно п. 7.6.5 СП 52.13330.2016. 2. Какова высота потолков в цехах? Не потребуется ли светильник с глубокой КСС ? 3. Оптимально ли решение с большим количеством маленьких АКБ с точки зрения эксплуатации? Не запарятся ли потом электрики в цехах на большой высоте эти АКБ менять и тестировать? Может лучше использовать одну большую централизованную установку с АКБ?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
STCH

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Большой цех. Примерно 100х30 метров. Я бы на вашем месте при подборе светильников озадачился следующими вопросами: 1. Есть ли в помещениях опасные для людей процессы? Если да, ту нужно выполнять освещенность не мене 15 Лк согласно п. 7.6.5 СП 52.13330.2016. 2. Какова высота потолков в цехах? Не потребуется ли светильник с глубокой КСС 3. Оптимально ли решение с большим количеством маленьких АКБ с точки зрения эксплуатации? Не запарятся ли потом электрики в цехах на большой высоте эти АКБ менять и тестировать? Может лучше использовать одну большую централизованную установку с АКБ? Решил не использовать светильники с встроенными БУ, а подключить эвакуационное освещение от ППУ и все.
|
Инженер (Челябинск, Россия)
|
|
|
|
|