Аварийное освещение. Нормативные требования

Количество просмотров - 36393
(ссылка на эту тему)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 26 Февраля 2020 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Вопрос про выполнение антипанического освещения. В п. 7.108 СП 52.13330.2011 (входит в перечень стандартов обязательного применения) его необходимо предусматривать при площади более 60 м2. П. 7.6.4 СП 52.13330.2016 (входит в перечень стандартов добровольного применения) конкретизируются условия, упоминанием одновременного нахождения 30 и более человек. Трактовка СП 52.13330.2016 более адекватна, спору нет. Но с точки зрения закона, необходимо выполнять требования п. 7.108 СП 52.13330.2011 в не зависимости от СП 52.13330.2016?


Инженер (Глазов, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 26 Февраля 2020 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Но с точки зрения закона, необходимо выполнять требования п. 7.108 СП 52.13330.2011 в не зависимости от СП 52.13330.2016?
да одна из наглядных  примеров корявости  норм - здараствуте какой нибудь подвал где раз два помещения мелкие   технические и  гора пустого места и  как следствие "антипаника"- что не очень, но пока был только СП 52 от 2011 года имело место быть, потом ввели критерий количество человек
а так - посмотрите СП 439,  там есть таблица  и в зависимости от  специфики здания есть какие то указания по тому где "антипаника",а где просто освещение путей эвакуации
прочем с ссылкой на обязательный 7.108 СП 52.13330.2011 вы можете запроектировать антипанику в любом помещении более 60 м2 если очень хочеться

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 26 Февраля 2020 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

СП 52 от 2011 года имело место быть
Увы, формально требуется предусматривать антипаническое освещение, так как согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 37, СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 - 6, 7 (пункты 7.1 - 7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45 - 7.86, 7.101 - 7.122), приложение К являются обязательными.
С НТД полная неразбериха.
Информация из базы NormaCS:
СП 52.13330.2011
СНиП 23-05-95* Актуализированная редакция
Естественное и искусственное освещение
C 08.05.2017 заменен в части - не подлежит применению приказом Минстроя России № 777/пр от 07.11.2016 г (с учетом постановления Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г.).
C 20.05.2011 по 07.05.2017 действовал.
Одновременно действуют взаимно противоречащие требования.




? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 26 Февраля 2020 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

сами же пишете
не подлежит применению приказом Минстроя России № 777/пр от 07.11.2016 г (с учетом постановления Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г.)

более расширенно это значит (это все написано в самом этом приказе - Приказ Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр):
Цитата
2. С момента введения в действие СП 52.13330 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" признать не подлежащим применению СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 783, за исключением пунктов СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 27 Февраля 2020 года, 02:03
(ссылка на это сообщение)

а так - посмотрите СП 439,  там есть таблица  и в зависимости от  специфики здания есть какие то указания по тому где "антипаника",а где просто освещение путей эвакуации

Меня одного коробит сие СП с решениями той самой таблицы? Такое чувство, что оно настолько сырое, что если его приведут в стадию "добровольно-принудительное", то наступит очередной хаос в проектировании.

? (Петрозаводск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 27 Февраля 2020 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Тут так коробит от последних СП различных направлений. Вы не одиноки

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 22 Сентября 2020 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Свершилось!
СП 52.13330.2011 полностью отменен с 01.08.2020 с введением в действие Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985.

1. Документ применяется для целей технического регламента.
Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4, 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2), 6, 7 (пункты 7.1-7.2.5, 7.2.7-7.2.13, 7.3.2-7.3.5, 7.3.7, 7.4.1-7.4.3, 7.4.5, 7.4.6, пункт 7.5.1 (за исключением подпунктов 7.5.1.1, 7.5.1.6, 7.5.1.10, 7.5.1.12), 7.5.2, 7.5.3 (за исключением подпунктов 7.5.3.8, 7.5.3.12, 7.5.3.13, 7.5.3.21), 7.5.4 (за исключением подпункта 7.5.4.5), 7.5.5, 7.5.7-7.8.1), приложение Л включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства России от 04.07.2020 N 985.

2. Документ применяется для целей технического регламента.
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687.

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 22 Сентября 2020 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

СП 52.13330.2011 полностью отменен с 01.08.2020 с введением в действие Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985.

Так СП 52 присутствует же  в этом перечне, за исключением отдельных пунктов, почему вы решили , что СП полностью отменен?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 22 Сентября 2020 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

В перечне заменили СП 52.13330.2011 на СП 52.13330.2016.
Это про СП 52.13330.2016:

1. Документ применяется для целей технического регламента.
Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4, 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2), 6, 7 (пункты 7.1-7.2.5, 7.2.7-7.2.13, 7.3.2-7.3.5, 7.3.7, 7.4.1-7.4.3, 7.4.5, 7.4.6, пункт 7.5.1 (за исключением подпунктов 7.5.1.1, 7.5.1.6, 7.5.1.10, 7.5.1.12), 7.5.2, 7.5.3 (за исключением подпунктов 7.5.3.8, 7.5.3.12, 7.5.3.13, 7.5.3.21), 7.5.4 (за исключением подпункта 7.5.4.5), 7.5.5, 7.5.7-7.8.1), приложение Л включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства России от 04.07.2020 N 985.

2. Документ применяется для целей технического регламента.
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687.


Так должно быть понятнее.

Инженер (Глазов, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 30 Сентября 2021 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Привет, коллеги.
Ваши мнения, проектные и экспертизные кейсы..
7.6.9 Эвакуационные знаки безопасности устанавливаются в помещениях с одновременным пребыванием более 10 человек и площадью более 60 м, а также на открытых технологических сооружениях опасных производственных объектов.
Эвакуационные знаки безопасности постоянного действия устанавливаются:
- над каждым эвакуационным выходом;.....
ВОПРОС. По тексту нормы кажется, что  знаки безопасности устанавливаются только в помещениях более 60 м2 и более  10 челове. А  далее   перечисляются места в таких помещениях (60 м2 и 10 чел ) где  ставятся конкретно: -выход, - изменение пути.. и т.д.?

Или  все таки, как было в старых СП52, эвак. знаки безопасности  ставяться везде на выходах,  изменении пути эвакуации?

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 30 Сентября 2021 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

существует такое субъективное мнение что чем больше чем лучше и кашу маслом не испортишь, это не тот случай когда надо экономить, ну и естественно все должно быть по нормам

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 08 Октября 2021 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Есть СП 439.1325800.2018. Правила проектирования аварийного освещения. Там прямо с рисунками где и как светильники ставить

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 15 Ноября 2021 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

перечитал всё два раза.  если в сеть рабочего освещения включить светильники с аккумуляторами которые в рабочем режиме горят вместе с рабочими а при пропадании питания час горят от аккумуляторов- соответствует ли это ВСН, ПУЭ и  СП? 
а аккумуляторные указатели - выход, подключённые так же?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 16 Ноября 2021 года, 04:04
(ссылка на это сообщение)

если в сеть рабочего освещения включить светильники с аккумуляторами которые в рабочем режиме горят вместе с рабочими а при пропадании питания час горят от аккумуляторов- соответствует ли это ВСН, ПУЭ и  СП?
ну нормам для аварийного освещения это точно не соответствует,  хоть в ПУЭ можно.
это нарушает  требования ныне действующих норм, ПУЭ не  может применяться в противовес ныне действующих норм
это нарушает:
Цитата
Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.

это пункт 4.1 СП 439.1325800.2018."Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения" и  7.6.1"СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
нарушит 10.2.1 СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
Все электрооборудование сетей аварийного освещения должно быть присоединено к сети, не связанной с сетью рабочего освещения. Использование питающих линий для электроснабжения иных приемников не допускается.

если это группа рабочего освещения это также нарушит 10.1.7 СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
Применение для рабочего освещения, резервного и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, резервным и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

нарушит
10.2.5 "СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
Совместная прокладка проводов и кабелей рабочего и аварийного освещения не допускается, за исключением их совместной прокладки на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты меры, исключающие возможность повреждения проводов резервного и эвакуационного освещения при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.
  у вас  часть кабеля используется  одновременно как для рабочего так и для аварийного освещения что вообще принципиально недопустимо

также это нарушит ГОСТ Р 50571.5.56-2013"Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности"  там требования  и что данные системы должны быть разделены ( обычно разделение выполняться начиная от ВРУ), и также управление аварийным освещением должно быть доступно только квалифицированному персоналу должно быть независимым  от управления рабочим освещением, что  неполадки в одной системе не приведут к неполадкам в другой системе
допустимо выполнять электроснабжение аварийного освещения по 8.12 "СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" -  отдельными линиями от данного ВРУ если это ВРУ с АВР установленного для всех потребителей ( 8.12.3), либо отдельная линия от ВРУ с АВР  для части  для потребителей которые отнесены к  1 категории  (пункт 8.12.3)
лучшим решением является аварийное освещение цеплять на  щит или панель систем противопожарной защиты подключенный согласно СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"

а аккумуляторные указатели - выход, подключённые так же?

не выполняет п 7.6.10 СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"
Цитата
Питание эвакуационных знаков безопасности в нормальном режиме должно проводиться от источника, независимого от источника питания рабочего освещения, а в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника (для объектов, относящихся к первой и второй категориям по надежности электроснабжения), например от встроенной в светильник аккумуляторной батареи или от второго независимого источника (для объектов, относящихся к третьей категории по надежности электроснабжения).


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 17 Ноября 2021 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

спасибо.  тогда получается что аккумуляторы в аварийных светильниках не нужны?  нет нужны. а именно- независимое питание аварийных светильников имеется ввиду в аварийном режиме. а это питание может быть как от ВРУ так и от встроенного аккумулятора. в старые времена когда проекты согласовывал энергонадзор именно так мне инспектор и объяснял- а советский инспектор ничего от себя не делал - только по разъяснению из министерства. 
в подтверждение этого нашёл я письмо минстроя рф https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id342/ Применение аварийных светильников, имеющих электропитание от автономных источников
где цитируется пуэ как самое внятное объяснение 6.1.24-6.1.25. и требование следовать именно пуэ.  всё остальное можно толковать как авгур птичьи внутренности. ибо так написано. как нарочно чтобы запутать. 
я к чему так многословно- есть примеры чтобы госиксперд   заставил именно тянуть отдельную линию к аварийным аккумуляторным светильникам? 
относительно знаков безопасности согласен- в СП всё однозначно написано.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Дим1977
Сегодня в 10:24

автор: Mav
Вчера в 18:07

автор: Mav
Вчера в 17:45

автор: ПТЗ
Вчера в 16:14

автор: Vladislav MY
Вчера в 14:08

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:48

автор: Романыч
Вчера в 10:11

автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09

21 Ноября 2024 года, 06:50

автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28