Сообщение #91 : 12 Апреля 2024 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
На объекте отсутствует система дымоудаления. Соответственно дым относится к числу первичных угроз.
В СП 439, в пункте 5.1.4 сказано следующее: "Если дым оценивается в числе первичных угроз, то рекомендуется
располагать светильники на расстоянии не менее 0,5 и 2 м от пола."

Не совсем понимаю, каким образом считать освещение путей эвакуации при расположении светильников на высоте 0.5 метров от пола. Эти светильники должны отдельно от светильников, установленных на высоте 2 метра, обеспечивать необходимый уровень освещённости на пути эвакуации? Как при этом обеспечить ограничение слепящего действия?

Если кто сталкивался с подобной задачей, буду признателен за помощь.
Storm amr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 12 Апреля 2024 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

А так же ещё вопрос по СП 439.
Пункт 7.5.
Знаки безопасности в медицинских организациях устанавливают вне зависимости от числа находящихся в них людей.

Получается что в соответствии с данным требованием и пунктом 7.4 знаки безопасности нужно ставить даже, например, в помещение уборочного инвентаря, если в нём нет естественного освещения.

Подскажите, если кто работал с такими объектами.

Вопрос решён. Есть уточняющие требования в СП 52.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:39

Сегодня в 06:50

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1327, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Opornik, Земский, Regina, Shvet, AnPo, Август, Evdbor, C000ler
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines