beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабель с заполнением для взрывоопасных зон. Обозначение заполнения в маркировке кабеля

Количество просмотров - 4683
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2019 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

Ребят, в соответствии с п. 10.2.11 СП 423.1325800.2018 во взрывоопасных зонах должны использоваться герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по продольным воздушным полостям распространения газообразных или даже пылеобразных взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения не произойдет.
 Т.е должен применяться кабель типа ВВГзнг(А) или ВБбШзнг, КВВГзнг(А)?? Но вроде как сейчас любой кабель нг(А) круглой формы, правда же? Это раньше было, когда только пошли нг кабели, что ставили букву "з" когда царь Горох с грибами воевал. Я прав? [хороший]
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Августа 2019 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)


Ребят, в соответствии с п. 10.2.11 СП 423.1325800.2018 во взрывоопасных зонах должны использоваться герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по продольным воздушным полостям распространения газообразных или даже пылеобразных взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения не произойдет.
Т.е должен применяться кабель типа ВВГзнг(А) или ВБбШзнг, КВВГзнг(А)?? Но вроде как сейчас любой кабель нг(А) круглой формы, правда же? Это раньше было,когда только пошли нг кабели, что ставили букву "з" когда царь Горох с грибами воевал. Я прав? [хороший]


Указанный Вами пункт СП ссылается на приложение E (справочное) "Ограничение перемещения горючих веществ по кабелю" ГОСТ IEC 60079-14-2013.
См. п. 5.2.1.18. п. 7.3.2 ГОСТ 31996-2012 кабели с пластмассовой изоляцией (ТУ и Длительно допустимые токи). И ГОСТ 31565-2012.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Августа 2019 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

Urius 100
обратите внимание на п.ж
Цитата
ГОСТ 31996-2012
4.1        Кабели подразделяют по следующим признакам:
а)     по материалу токопроводящих жил:
•      медные токопроводящие жилы (без обозначения):
•       алюминиевые токопроводящие жилы (А);
б)     по виду материала изоляции токопроводящих жил:
•       изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В):
•       изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
•       изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
в)     по наличию и типу брони:
•       небронированные (Г).
•       бронированные:
броня из стальных оцинкованных лент (Б),
броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К).
броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
г)      по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
•      из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
наружная оболочка (В),
защитный шланг (Ше):
•       из полиэтилена: защитный шланг (Шп);
•  из полимерных композиций, не содержащих галогенов:
наружная оболочка (П):
д)     по наличию металлического экрана:
•      без экрана (без обозначения);
•      с экраном (Э);
е)      по исполнению в части показателей пожарной опасности:
•      не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения):
-  не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
по категории A F/R — нг(А F/R).
по категории А — нг{А),
по категории В — нг(В);
•      не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо* и газовыделе-
нием (нг-LS):
•      не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-
активных газообразных продуктов при горении и тлении (мг-HF);
•      огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо» и
газовыделением (нг-FRLS);
•      огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие
коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
ж)     по форме поперечного сечения кабеля:
-       круглые (без обозначения):
•       плоские (П);

и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
•       однопроволочные (о):
•       многопроволочные (м);
-       круглые (к);
•       секторные или сегментные (с).

Руководитель группы (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1045, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines