Трасса ВЛИ-0,4 кВ выполнена СИП-4 3х25 (сечение минимальное по механической прочности (нагрузка 6 кВт)) с кабельными вставками(кабель в траншее). Подскажите сечение кабеля в траншее выбирается по длительно допустимому току, проверяется по току защищаемого линию автомата или есть еще какие-то требования?
|
Инженер (Иркутск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Трасса ВЛИ-0,4кВ выполнена СИП-4 3х25(сечение минимальное по механической прочности (нагрузка 6кВт)) с кабельными вставками(кабель в траншее). Подскажите сечение кабеля в траншее выбирается по длительно допустимому току, проверяется по току защищаемого линию автомата или есть еще какие-то требования?
Еще по потере напряжения, можно посчитать ток 1 фазного кз в конце линии и срабатывание автомата за нормируемое время. Я бы не стал уменьшать сечение вставки, мало ли в будущем нагрузят кабель по полной.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Маша 2009

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо))) По потере напряжения, конечно, проверю. Т.есть если Сип 3х25, то кабель берем АВБбШв-1 3х25?
|
Инженер (Иркутск, Россия)
|
|
|
Mav
|
А где же у вас PEN?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Маша 2009

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У меня однофазная нагрузка, отдельно уже РЕ и N
|
Инженер (Иркутск, Россия)
|
|
|
Mav
|
И как вы это мыслите осуществить при подвеске СИП-4 3х25?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
И как вы это мыслите осуществить при подвеске СИП-4 3х25? Не очень понятно что вы имеете ввиду, если вы про 3-х жильный СИП-4 то вроде как он продается (надо уточнить в интернете), но мне кажется его может быть проблематичным заказать, это не очень стандартная разновидность, у меня когда была похожая задача я взял СИП-4 4х жильный и написал что одна жила резервная, на маленьких сечениях (16-25мм2) и небольших длинах трассы это не так расточительно, но дает дополнительную механическую прочность всему проводу на больших пролетах. На больших сечениях конечно это расточительно. Конечно если есть возможность заказать трехжильный СИП то лучше заказать именно его.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Mav
|
Сейчас прочитал внимательнее и наконец дошло, что на конце однофазная неделимая нагрузка в 6 кВт. Даже в этом случае, я бы всё равно рекомендовал тянуть нормальную 3-фазную сеть. Обычно через неделю после сдачи в ней срочно появляется потребность...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Маша 2009

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за ответы))), трехжильный СИП-4 вроде в наличии есть, по месту пускай сами решают: захотят-пятижильный повесят.
|
Инженер (Иркутск, Россия)
|
|
|
Infane
|
двухжилкой дешевле будет.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Маша 2009

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Чем предлагаете пожертвовать?))) РЕ?
|
Инженер (Иркутск, Россия)
|
|
|
Виталина
|
А зачем, действительно, 3 жилы? Тянут же всегда pen, а на месте заземляют повторно и делают разделение на ре и n
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
А зачем, действительно, 3 жилы? Тянут же всегда pen, а на месте заземляют повторно и делают разделение на ре и n
В ПУЭ разрешается применять РЕN проводник в однофазной цепи трехфазной сети только для ответвлений для ввода в ВРУ здания и больше нигде. Этот проводник должен быть не менее 16 мм2 алюмин.. Здесь же у ТС идет ВЛИ, которая обычно бывает 3ф и РЕN, а для линии 1ф и РЕN не помню разрешения.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Infane
|
а для линии 1ф и РЕN не помню разрешения. Зачем вам N отдельная нужна?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Зачем вам N отдельная нужна? Дело не во мне, я не против 2х жил, но можно ли под такую прокладку адаптировать п.1.7.132
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|