КЛ 0,4 кВ. Выбор сечения проводников кабельной линии состоящей из нескольких кабелей

Количество просмотров - 820
(ссылка на эту тему)
Дмитрий ЕКБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Сентября 2019 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый День коллеги!

Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80 кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52 кВт/89 А.
В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L=80 м) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160 А) и в серверном шкафу на вводе установим 125 А.

Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6).

Заранее спасибо.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Сентября 2019 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)


Добрый День коллеги!

Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А.
В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L-80м.) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160А) и в серверном шкафу на вводе установим 125А.

Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6).

Заранее спасибо.

Реактивный ток тоже потечет по этому кабелю, так что i=80*1000/1,73*380=120А. По таб.1.3.6  95А, это при температуре воздуха Т=25 градусов. Но даже при всех уменьшающих коэффициентах, параллельно 2 ВВГ 5х25 - вполне подходят.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Дмитрий ЕКБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Сентября 2019 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

Реактивный ток тоже потечет по этому кабелю, так что i=80*1000/1,73*380=120А. По таб.1.3.6  95А, это при температуре воздуха Т=25 градусов. Но даже при всех уменьшающих коэффициентах, параллельно 2 ВВГ 5х25 - вполне подходят.

Спасибо! Понял!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines