Всем привет!
Являюсь новенькой в этом деле, поэтому помогите кто чем сможет.
По проекту предусмотрен перенос опоры ВЛ 10кВ в другое место, в связи с чем нужно прокладывать кабель в земле.
Как я должна выполнить сам переход? Спуск кабеля по опоре в трубе? Какие муфты лучше использовать? Нужны ли ОПН или можно без них(где тут на форуме прочитала, что кто-то их не ставит, могу ошибаться)? Какой кабель лучше выбрать для прокладки в земле?
Информацию по тому как прокладывать кабель в земле нашла, интересует именно переход с ВЛ в КЛ и обратно.
Всем спасибо!

Студентка (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Сентября 2019 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

с обоих сторон кабельная вставка защищается ОПН.
муфты наружные на опоре можно отечественные на 10кВ трехпроводные.
спуск кабеля по поре защищается снизу на 2 м можно трубой.
для соединения существующего кабеля с новым применяется соединительная муфта трёхпроводная 10кВ.
найду муфты и напишу.
а какие кабели хотите применить три одножильных или один трехжильный по техусловиям ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Bulavka 9912
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2019 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)


с обоих сторон кабельная вставка защищается ОПН.
муфты на опоре можно отечественные на 10кВ трехпроводные.
спуск кабеля по поре защищается снизу на 2 м можно трубой.
для соединения существующего кабеля с новым применяется соединительная муфта трёхпроводная 10кВ.


Твой ник полностью оправдывает тебя)
Получается у меня будет переходная муфта, так как ВЛ переходит в КЛ?
Не подскажешь муфту отечественных производителей? Я нашла только зарубежные Raychem, но они часто где упоминаются, но и стоят соответственно)
Как мне можно найти типовой проект по переходу ВЛ в КЛ? Или может у тебя есть? Буду благодарна)

В любом случае большое спасибо! Вроде вопросы все простые, а задать их некому!

Студентка (Москва, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Сентября 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в поиске, это обсуждалось много раз:
https://www.proektant.org/index.php?topic=44365.msg262317#msg262317
https://www.proektant.org/index.php?topic=47139.msg281468#msg281468
https://www.proektant.org/index.php?topic=37666.msg213303#msg213303
https://www.proektant.org/index.php?topic=39956.msg228423#msg228423
https://www.proektant.org/index.php?topic=41832.msg241715#msg241715
https://www.proektant.org/index.php?topic=43677.msg256511#msg256511

и т.д. [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Bulavka 9912
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2019 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите в поиске, это обсуждалось много раз:


Спасибо большое! Уже голова кругом. Столько информации)
Я эти некоторые темы уже просматривала ранее, не знаю, мне показалось что там нет случая, похожего на мой)

----- добавлено 17 Сентября 2019 года, 15:48 -----
Я так до конца и не поняла, нужна муфта концевая или переходная?

Студентка (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Сентября 2019 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

пример муфт 10кВ

Руководитель группы (Омск, Россия)
Bulavka 9912
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Сентября 2019 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)


Спасибо! Только никак не пойму, мне нужна концевая или соединительная муфта? По идее ВЛ же дальше не идет и получается опора концевая, но вроде нужно соединить ВЛ с КЛ.
Извините за глупые вопросы
Говорила мне мама идти на практику в МРСК нашего города, так бы на реальных объектах научилась всё различать, а сейчас вроде теорию знаю, а как всё в жизни реализовать - нет.(минутка лирического отступления)

Студентка (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Сентября 2019 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

никак не пойму, мне нужна концевая или соединительная муфта? По идее ВЛ же дальше не идет и получается опора концевая, но вроде нужно соединить ВЛ с КЛ.

на опоры ВЛЗ-10кВ ставится наружная муфта концевая, далее в траншее для соединения с существующим кабелем - соединительная.
но вопрос в том какие кабели вы примените три одножильных или один трёхжильный, какая изоляция жил существующего кабеля и какой вам рекомендован техусловиями для новой прокладки тоже не известно.
и неизвестно будете ли вы опору новую выбирать и какую именно не известно.
вы уж разберитесь, вы же работать собираетесь, деньги получать за проект.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Bulavka 9912
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Сентября 2019 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)


никак не пойму, мне нужна концевая или соединительная муфта? По идее ВЛ же дальше не идет и получается опора концевая, но вроде нужно соединить ВЛ с КЛ.

вы уж разберитесь, вы же работать собираетесь, деньги получать за проект.


Спасибо за разъяснение! К сожалению денег за проект не получу, это как стадия обучения идет, я студентка 3 курса.
У меня идет линия ВЛ 10кВ, с нее спуск в траншею, там мне нужно выбрать кабель который будет лежать и проложить его до следующей опоры, опять подняться по ней и врезаться в ВЛ 10кВ. Грубо говоря, перенос линии [улыбка]

Студентка (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2019 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

это как стадия обучения идет, я студентка 3 курса.

беру свои слова назад, простите великодушно.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Сентября 2019 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

У меня идет линия ВЛ 10кВ, с нее спуск в траншею, там мне нужно выбрать кабель который будет лежать и проложить его до следующей опоры, опять подняться по ней и врезаться в ВЛ 10кВ.


У меня идет линия ВЛ 10кВ

Такая линия называется ВЛЗ 10кВ - с защищенными проводами СИП-3.
Опора выбирается по климатическим условиям и длине пролетов по типовым проектам - у вас будет например железобетонная одноцепная концевая анкерная типа КтБ10-20 (по тип. пр. Л56-97).
Цитата
с нее спуск в траншею

Спуск кабеля с проектируемой опоры ВЛЗ-10кВ обязательно защищается от механических повреждений на высоту 2м трубой или уголком.
Далее
мне нужно выбрать кабель который будет лежать

Марка кабеля зависит от типа изоляции жил - чаще всего применяются алюминиевые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена марок АПвВ-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПуг-10, АПвПу2г-10 и им подобные.
Количество жил зависит от применяемых в сетевых организациях, которые выдают техусловия на техприсоединения, где описывают возможные марки кабеля, количество жил, точки подключения, иногда трассы и пр.
По трассе в траншее кабели прокладываются на песчаной подушке в траншее глубиной 0,7м.
Далее подъём на опору.
Проектируемые концевые муфты, устанавливаемые на опорах ВЛЗ-10кВ - концевые термоусаживаемые муфты наружной установки (допустим для трёх одножильных кабелей) 1ПКНТ-10 (3 шт).

Руководитель группы (Омск, Россия)
Bulavka 9912
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Сентября 2019 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)



Может я что-то не так поняла, может я как-то не так изъяснилась. У меня нет кабеля существующего.
Как я себе представляю как это должно выглядеть:
Есть опора(см фото), я выбрала ОПН ОПН-РВ-10/12.6 УХЛ1, они ставятся на опору, муфту концевую подключаем один конец к ОПН, другой к кабелю АПвПуг 3х70/16-10, этот кабель креплю к опоре и делаю спуск в землю, с защитой от механических повреждений на высоте 2м, прокладываю кабель в траншее на глубине 1м, на песчаной подушке, с прокладкой сигнальной ленты, так по всей длине траншеи, потом опять подъем кабеля к нужной опоре, опять так же защита трубой на высоте 2м, потом подъем кабеля по опоре с креплением к ней, через муфту к ОПН, с ОПН обратно на ВЛ.
Я всё правильно поняла?
fgEumcbrIvg.jpg
 
* fgEumcbrIvg.jpg
(121.63 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 4271]

Студентка (Москва, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Сентября 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

я уже исправил, может невнимательно прочёл первое сообщение.

----- добавлено 18 Сентября 2019 года, 09:07 -----
Я всё правильно поняла?

да, правильно

----- добавлено 18 Сентября 2019 года, 09:09 -----
на фото железобетонная опора с голым проводом по тип.пр. 3.407-143 с металлической надставкой для пересечения видимо с дорогой.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Bulavka 9912
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Сентября 2019 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)



А не подскажите трубу для защиты кабеля? По идеи же надо брать Г-образную трубу, как показано на рисунке, но я не нашла подобную продукцию
Podklyuchenie_kabelja_k_vozdushnoy_linii12.jpg
 
* Podklyuchenie_kabelja_k_vozdushnoy_linii12.jpg
(32.79 Кб, 826x538)  [скачать]  [загрузок: 4265]

Студентка (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Сентября 2019 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

По идеи же надо брать Г-образную трубу, как показано на рисунке, но я не нашла подобную продукцию

Достаточно прямой трубы, 2м над землёй и 0,3м в земле. Кабель лучше брать бронированный.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 807, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines