Заземление электроустановок. Шпаргалка по использованию заземляющих и защитных проводников

Количество просмотров - 1252
(ссылка на эту тему)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Сентября 2019 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Перечитал ГОСТ, ПУЭ, циркуляр - сделал вот такой вот обобщающий рисунок подсказку. Оцените на сколько верно.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2019 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)


Перечитал ГОСТ, ПУЭ, циркуляр - сделал вот такой вот обобщающий рисунок подсказку. Оцените на сколько верно.

Направление верное грубых ошибок пока не заметил, но есть нюансы. Можно открыть в ПУЭ рис. 1.7.7. и сравнивать. Буду писать поэтапно. В верхней сноске у тебя категорический запрет "не более 25мм2 Сu", а в ПУЭ написано "как правило не требуется" но можно если есть обоснование. Там же написал сталь 50мм2, а в ПУЭ "другие материалы сечением равноценным медному 25мм2", т.е сталь 200мм2, алюминий совсем забыл.

----- добавлено 24 Сентября 2019 года, 13:49 -----
В верхней правой сноске можно уточнить, что это расстояние равно или менее 2,5м. В общем случае организовывать шинку ДУП необязательно и тянуть отдельный проводник на ГЗШ тоже.

----- добавлено 24 Сентября 2019 года, 14:06 -----
Сноска крайняя левая. Во-первых эти объекты и конструкции не расположены в ГРЩ и их надо вынести за пределы на рисунке. Во-вторых из этого списка надо убрать ЗУ молниезащиты и проводник функц. заземления, они соединяются с ГЗШ не по СУП.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Далее, эти все трубы и воздуховоды необязательно соединять с ГЗШ отдельным проводником, а пустить магистраль вдоль этих систем и делать отводы к ним (экономия материалов)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Сентября 2019 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Благодарю! Корректирую.
И такой небольшой вопрос по теме:
Есть сущ. старый ШМА (3ф и PEN)
От него запитываем новый ЩР кабелем 2 ВВГнг(А)-LS 4х95,
В ЩР организовываем шины PE и N
Повторно заземлять PE (к металлоконструкциям цеха) необходимо сечением не менее 95 кв или равноценным по стали?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2019 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Повторно заземлять PE (к металлоконструкциям цеха) необходимо сечением не менее 95 кв или равноценным по стали?

В общем случае повторное заземление не требуется даже на вводе здания, тем более в последующих ЩР, но если есть возможность подсоединиться к какой-нибудь металлоконструкции, то делайте контакт. Проводник опять же не более 25 меди или эквивалент 200 стали. Можно посчитать по формуле из п.1.7.126

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Сентября 2019 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

О необходимости повторного заземления я сделал вывод исходя из рис. 54.1а и далее в ГОСТ ГОСТ Р 50571.5.54-2013/ Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
(поэтому всегда стараюсь подсоединять в старых схемах новые щиты на подкрановые балки или закладные, полосу и т.д.) при переходе из TN-C в TN-С-S вот только с сечением сомнения

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Сентября 2019 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

вот только с сечением сомнения

Тогда опять к ПУЭ п.1,7.137 и 138
Формально конечно надо пользоваться ГОСТ 50571.5.54 в той части где есть изменения требований ПУЭ7

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 790, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines