beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Протекание тока по батарее отопления. Причина - занижение показаний счетчика

Количество просмотров - 1729
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Сентября 2019 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Сегодняшняя новость из Воронежа, что по батарее отопления пустили эл.ток [беспокоюсь]  жильцов эвакуировали)) Мне непонятен официальный комментарий, как предполагаемые виновники могли таким образом экономить электричество? [не знаю] ))
"Ситуация возникла вероятнее всего по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор. Соответственно, разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения", - приводит мэрия слова директора УК "Мастер" Дмитрия Фурсова.
https://ria.ru/20190929/1559253399.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Сентября 2019 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор.

Замените "заземление" на "нулевой провод" и будет вам счастье.

Монтажник (Челябинск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2019 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Токовая катушка в счетчике стоит в фазе
Что бы такой фокус с экономией сработал, предварительно надо фазу с нулем на входе счетчика поменять...
А там пломба.. либо подлог либо сговор

Конструктор (Волгоград, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Сентября 2019 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Токовая катушка в счетчике стоит в фазе

Так действительно, даже если представить, что не РЕ, а нулевой провод бросили на батарею, то счетчик то все равно считать будет [смех]
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Сентября 2019 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

Я то же немного в ступоре от новости. Какую же мощность надо пропускать через советскую систему отопления, что бы она грелась до отваливания краски и возгоранию предметов?

? (Петрозаводск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Сентября 2019 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Какую же мощность надо пропускать через советскую систему отопления, что бы она грелась до отваливания краски и возгоранию предметов?

Допустим 20 А от верхнего соседа стекает по вашей трубе отопления вниз к месту соединения СУП и в вашей квартире соединение труб с большим сопротивлением. В месте соединения будет местный нагрев и возгорание краски и занавески и т. д.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Сентября 2019 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

В детстве у нас батареи часто током бились (4 этаж 5-ти этажного дома). Все счетчики опломбированы были, но все равно как-то умудрялись химичить.
Так что этот трюк давно известен.
Вот только раньше у всех батареи одинаковые были, а сейчас кто во что горазд.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2019 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Все счетчики опломбированы были, но все равно как-то умудрялись химичить.

Индукционные счетчики позволяли химичить не вскрывая счетчик, сейчас на электронных, если ненормальный режим, то все видно по лампочкам. Но это надо кому то отслеживать и фиксировать

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Сентября 2019 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Токовая катушка в счетчике стоит в фазе
Что бы такой фокус с экономией сработал, предварительно надо фазу с нулем на входе счетчика поменять...

Не важно, работает такой лайфхак или нет - важно, что часть населения, доедающая последний без соли, знает и верит в него.
Не исключаю, что просто работал домашний сварщик.

Монтажник (Челябинск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Сентября 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Есть еще мыслишка:
Два соседа подключили ноли к одному стояку. Фазы у них в квартирах разные. Кто-то разобрал стояк в подвале. Ну вот пожары у них в квартирах и приключились.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 896, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines