ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Свод правил 12.13130.2009 пункт 6.8. Присвоение зданию категории не Г, а Д

Количество просмотров - 1261
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Октября 2019 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Считаю категорию здания. В здании нет помещений с категорией А и Б. Площадь помещений с категориями В1, В2, В3 - 7% от суммированной площади всех помещений (помещения не оборудованы установками автоматического пожаротушения).  В здании нет помещений с категорией Г. Площадь помещений с категорией Д - 90%. Согласно СП12.13130.2009 п.6.8 здание должно быть отнесено к категории "Г", но в здании нет помещений с категорией Г. Можно ли отнести здание к категории Д? Предназначение здания не описываю, т.к. здание может быть любое.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Октября 2019 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Можно ли отнести здание к категории Д ?


здание должно быть отнесено к категории "Г",

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Октября 2019 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Да по СП12 категория "Г". Но по табл.1 СП12.13130.2009 категория "Г" - характеристика веществ и материалов - "Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии.....". Если мы поставим на здании категорию Г, а там таких материалов нет, то можем ввести в заблуждение сотрудников МЧС при чрезвычайной ситуации. Этот вопрос немного не понятен.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Октября 2019 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Таблички с категориями вешают на двери помещений, а не зданий. Категория здания нужна для других вещей, например, расстояние до соседних зданий, необходимость пожводопровода и т.д.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Октября 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Если мы поставим на здании категорию Г, а там таких материалов нет, то можем ввести в заблуждение сотрудников МЧС при чрезвычайной ситуации. Этот вопрос немного не понятен.

Это один из многих недостатков СП 12.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2019 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Не вижу тут недостатка. Ничего сложного, считают просто категории зданий редко

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2019 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Пункт 1.2 СП.12. "Классификация......., направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечения противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара".

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 801, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines