Сообщение #1 : 14 Октября 2019 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, вопрос может быть и банальный, но меня учили писать допустим так - 3АС-70/11. После появился сип, и стали писать допустим так: СИП2  3х95+1х95, но для сипа 6-10 кВ будет СИП3- 1х95. Я пишу 3СИП3- 1х95, "девочки" из сетевых организации, проверяющие проекты пишут нужно, писать СИП3- 3х(1х95), как для одножильного кабеля из СПЭ изоляции. Есть какой либо нормативный  документ или типовой проект, где это указано? Также интересует как писать для голых  проводов, многие тоже пишут как для кабеля АС-3х(70/11) ? Также интересно как учитывать расщепление фаз?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Октября 2019 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

с кабелями путаница была, т.к. эти самые кабели бывают трехжильные и одножильные, поэтому приходится дописывать 1х... 3х...
а вот с проводами всегда понимали однофазное исполнение. 3СИП3-1х95, ровно как и СИП3-3х(1х95) - немного диковато.
если же провод на ВЛ расщеплен, то пишут 2хАС-240/39, т.е. в одной фазе два провода АС-240/39 ну и какбы по умолчанию понятно, что таких фаз на воздушной линии будет 3
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Октября 2019 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)

 кабели и проводы на схемах и в спецификациях обознаются в соответствии...это "оборудование" конкретный тип применяемого...для СИП например  есть ГОСТ  где указано
ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1)
Цитата
4.7 В условное обозначение проводов должны входить:
- марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс;
- номинальное напряжение провода (через тире);
- обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).

Примеры условных обозначений:
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм, с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95 мм, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25 мм на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:
Провод СИП-2 3х70+1х95+2х25-0,6/1 ТУ*
_______________
* Обозначение технических условий на провод конкретной марки

Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом, с жилой номинальным сечением 120 мм на номинальное напряжение 35 кВ:
Провод СИПг-3 1х120-35 ТУ*.
_______________
* Обозначение технических условий на провод конкретной марки.

Провод самонесущий изолированный, не распространяющий горение, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм, с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95 мм, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:
Провод СИПн-2 3х70 + 1х95 - 0,6/1 ТУ*.

Провод самонесущий изолированный, не распространяющий горение, с одной основной жилой номинальным сечением 16 мм и нулевой жилой номинальным сечением 16 мм, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:
Провод СИПн-4 2х16 - 0,6/1 ТУ*.

(Измененная редакция, Изм. N 1).


то есть в обозначение  идет описание конструкции и введение 3х в обозначение СИП3- 3х(1х95)  говорит что  у вас трехжильный СИП3  который  в принципе не бывает в природе.. потому то правильнее  количество  писать до обозначения 3 х  СИП3- 1х95 .  В туже спецификацию у вас пойдет СИП3- 1х95 а не СИП3- 3х(1х95) 
с кабелями аналогично  - также есть ГОСТ где описано их обозначение

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2019 года, 00:48
(ссылка на это сообщение)


потому то правильнее  количество  писать до обозначения 3 х  СИП3- 1х95 .  В туже спецификацию у вас пойдет СИП3- 1х95 а не СИП3- 3х(1х95) 
с кабелями аналогично  - также есть ГОСТ где описано их обозначение

количество до обозначения указывает на конструкцию фазы.
3хСИП3-1х95 означает, что в фазе три провода.
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2019 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

3хСИП3-1х95 означает, что в фазе три провода.

А такое бывает?
В своё время в СССР, а затем и в РФ был институт "Сельэнергопроект", главный по электирификации села и всего того, что было и должно быть на селе. Он выпускал кучу всяких документов для проектировщиков по данной тематике. Привожу два проекта-примера по ВЛ 0,4 и ВЛ 10 кВ. Проекты, видимо, взяты из архива института без всякого "макияжа". Может кому-то что-то будет полезно...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2019 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)


3хСИП3-1х95 означает, что в фазе три провода.

А такое бывает?

Я не говорил, что такое бывает, я говорил, как это обозначение нужно понимать.
По поводу обозначения я полностью высказался во втором сообщении, в четвертом показал Максиму на его неточность.
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Октября 2019 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Отправлено: Сегодня в 10:01Автор: Posetitel
[вставить цитату]
Цитата: Mav от Сегодня в 09:27
Цитата: Posetitel от Сегодня в 00:48
3хСИП3-1х95 означает, что в фазе три провода.
А такое бывает?
Я не говорил, что такое бывает, я говорил, как это обозначение нужно понимать.
По поводу обозначения я полностью высказался во втором сообщении, в четвертом показал Максиму на его неточность.
Отправлено: Сегодня в 09:27Автор: Mav
[вставить цитату]
Цитата: Posetitel от Сегодня в 00:48
3хСИП3-1х95 означает, что в фазе три провода.
А если в линии две цепи и расщепленными проводами? Обозначение СИП3 3х(1х95) можно рассмотреть так: - СИП3 выносим за скобки, получается 1х95,  добавляем перед скобками число проводов, получается новое обозначение. Вопрос как тогда одножильные кабели записывать?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31