Проверка проводников осветительной сети наружного освещения. Расчет падения напряжения

Количество просмотров - 1556
(ссылка на эту тему)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2019 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Прошу посмотреть расчет падения напряжения на линии наружного освещения, мощность светильников 150 Вт, расстояние между опорами - 35 м
5 км общее
* Дельта U 15-1.xls
(1191.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 156]

? (Уфа, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2019 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Филл, что-то сразу не могу разобрать по формулам что к чему привязано. Для более удобной работы я закрепил в Вашем файле "области".
* Дельта U 15-1 - копия.xls
(1187 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 192]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2019 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Филл, что-то сразу не могу разобрать по формулам что к чему привязано. Для более удобной работы я закрепил в Вашем файле "области".

Спасибо, так удобнее! Табличка с форума ,переделывал.
Мощность потребителя на конце линии для Л-1 с учётом коэффициента - вот это интересует в первую очередь, правильность формулы


? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1609, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines