Электрогенератор как резервный источник энергии для дома. Не срабатывает АВР
|
Количество просмотров - 3944
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
SOS!!! Помогите разобраться в вопросе который заключается в следующем. Почему АВР для запуска генератора НЕ срабатывает при выключенном автомате в электрощите, а срабатывает только если автомат принудительно выключить. Ведь при отключённом автомате никогда не узнаешь дали свет от общей сети или нет. Специалист который устанавливал нам генератор и АВР говорит что так не должно быть, но тоже не может объяснить почему так происходит. При включённой кнопке «автоматическое включение генератора» генератор при отключении напряжения в общей сети и соответственно поднятом рычажке автомата не включается, стоит только принудительно опустить рычажок на автомате вниз все срабатывает и генератор заводится, при переводе рычажка вверх генератор выключается. Все работает без замечаний. Но тогда как узнать что дали свет? У знакомых тоже стоит генератор с АВР и они говорят что автомат не трогают все срабатывает само. Разница у нас с ними только в том что оборудование разных фирм и у них трехфазный а у нас однофазный ток. Буду очень признательна за помощь
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Для лучшего понимания, увидеть бы, конечно, схему. Питание на секцию шин подается через выключатель с электроприводом или выключатель+контактор? Пока из сообщения, я предполагаю, что у вас реализована блокировка, которая не допускает подачу напряжения на шины с обоих источников. Что правильно. Контроль напряжения можно осуществить и до выключателя.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Максим R
|
зачатую есть требования при наличии дэс при работе от дэс не допускать передачу мощности во внешнюю сеть для чего выполняется отключение вводного автомата и должно выполняться его отключение и не допускается пуск генератора при включенном вводном автомате... по идее должен осуществлять контроль напряжения со стороны сети до выключателя и при появлении напряжения если там напряжение нормальной величины идет команда на остановку генератора и соответствующие переключения в автоматическом или ручном режиме ...ну как уж там все запроектировано
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Схема подключения
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 12:06 -----
Схема подключения
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 12:10 ----- Игорь В скажите пожалуйста - как можно осуществить контроль напряжения до выключателя ? У нас в щитке ещё и УЗО подключено и заземление кажется тоже идёт в этот щиток
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 12:19 ----- Ещё вопрос - что можно сделать чтобы узнавать что в общую сеть подали электричество. Что можно придумать
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Зачем вам знать о восстановлении напряжения в сети? У вас не работает автоматика? Вы собираетесь вручную подключать резерв?
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ещё посылаю фото нашего оборудования
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 13:09 ----- Игорь так ведь при выключенном автомате мы же не узнаем дали электричество или нет пока не переключим тумблер вверх
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 13:19 ----- Игорь автоматика АВР работает исправно но только если мы выключает тумблер автомата в электрощитке
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 13:32 ----- И ещё когда при включённом тумблере автомата АВР пытается завести генератор (при отсутствии напряжения в общей сети) АВР подаёт сигнал тревоги
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Игорь автоматика АВР работает исправно но только если мы выключает тумблер автомата в электрощитке
Как она работает исправно, если требует вашего участия? Это уже не АВР. Должно работать все автоматически. И запуск, и переключение выключателей, как при подключении генератора, так и обратно при восстановлении напряжения в сети (если такой заложен алгоритм работы).
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
[Вложение испорчено или не существует] Могу выслать фото документации по АВР но китайцы не очень морочатся по информации мне кажется пустовато в ней всего
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 14:31 ----- Игорь может быть с АВР что-то не так Почему он не видит что пропало напряжение когда тумблер на элщите в положении вкл? И видит когда тумблер опущен вниз в положении выкл
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Хотя в документации написано что все должно срабатывать автоматически в АВР
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 14:56 ----- Когда мы имитируем выключение электричества при выключении и включении тумблера автомата на элщите АВР срабатывает правильно включает и выключает генератор А когда электричество пропадает от городской сети от столба ЛЭП и мы при этом автомат не трогаем дисплей АВР выдаёт сигнал тревоги и ошибку на дисплее 5Г
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Игорь может быть с АВР что-то не так Почему он не видит что пропало напряжение когда тумблер на элщите в положении вкл? И видит когда тумблер опущен вниз в положении выкл
Про какой выключатель вы говорите? У вас их 3. Через один (3) заходит питание от cети, через второй (2) - от генератора, через третий (1) уходит на щиток. Причем 2 и 3 установлены вверх ногами. То, что включен либо 2, либо 3 - это нормально. Так и должно быть. Они должны переключаться автоматически, в зависимости от того, есть напряжение в сети или нет.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Может с контроллером что-то не так или вообще в этом говнястом китайском АВР не прописана какая-нибудь функция?
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 15:08 ----- Игорь у автомата два тумблера мы выключаем оба а то что вверх ногами так мастер поставил который электрощит делал почему? ХЗ но насколько я читала тумблеры на автомате опускаются вниз только когда идёт скачок напряжения Если просто отключается электричество от городской сети автомат не отключается А Вы про какие выключатели говорите которые в АВР или в электрощите? По-моему мастер просто коробку вверх ногами поставил а автомат стоит вроде бы правильно
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Я про АВР
----- добавлено 17 Октября 2019 года, 15:16 ----- Если я правильно понимаю вашу схему, то для контроля напряжения в сети до сетевого выключателя должно быть сделано ответвление в цепь измерения.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я разговаривала с тем кто нам это все устанавливал и он сказал что контроль за напряжением осуществляет УЗМ А другой человек предположил что что- то не так подключено Во-первых тумблер на самом генераторе у нас находится в состоянии ВЫКЛ т к если его переключить на ВКЛто вообще ничего не работает.Т е у нас не так как у всех. Во-вторых когда автомат на щитке находится в положении ВКЛ (при отсутствии напряжения в гор сети) АВР пытается завести генератор но контактёр отвечающий за генератор не срабатывает не переключается т е напряжение от генератора не поступает на этот контактёр и выдаёт сигнал тревогии есть предположение что генератор «видит» общую сеть и поэтому не переключает контактеры Что вы думаете по этому поводу
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Игорь я в АВР ничего не трогаю кроме кнопки автозапуска Я говорю об отключении автомата на электрощите в доме где стоит УЗМ и счетчик
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Znaniesila

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Игорь может быть УЗМ какие-то наводки даёт т к контроль за напряжением в сети подключён к нему если я правильно поняла мастера который нам подключал Может быть этот контроль как-то «поставить» между УЗМ и счетчиком? Или я глупость говорю?
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|