Сообщение #1 : 19 Октября 2019 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Имеется два вот таких вопроса. Помогите разобраться.
1) Такие производители как Шнайдер Электрик, АББ, Легранд, стали свои модульные автоматические выключатели на ток до 63А сертифицировать сразу по двум стандартам, по ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока" и по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". В прилагаемом скриншоте из каталога Шнайдер Электрик видно, что если мы берем например автоматический выключатель на ток 20А, который сертифицирован по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006), то его предельная наибольшая отключающая способность Icu при напряжении 220-240 В, равна 10 кА, и берем этот же самый выключатель, но уже смотрим его номинальную наибольшую отключающую способность Icn при напряжении 230 В по ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) и она будет равна уже 6 кА. На какую же цифру мне смотреть например при выборе автоматов в ГРЩ жилого комплекса или торгового центра?
2) Второй вопрос связан с первым, можно ли применять автоматические выключатели сертифицированные по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) в быту и наоборот, сертифицированные ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) в электроустановках промышленных объектов? Одним словом, где та четкая линия разграничения применения тех и тех выключателей? Спасибо.
IMG_3312.PNG
 
* IMG_3312.PNG
(607.81 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 146]

? (Тирасполь, Приднестровье)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2019 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

На какую же цифру мне смотреть например при выборе автоматов в ГРЩ жилого комплекса или торгового центра?

Смотри на расчетный ток кз в твоей линии. Даже если замкнешь накоротко выход автомата, то получить ток 6кВ почти невозможно

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Dnestr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2019 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю прекрасно, что надо смотреть по своему расчетному значению тока КЗ)) и согласен, что ток однофазного КЗ такой получить сложно, с 220 неудачный пример, давайте тогда рассмотрим случай с 380. Например ток трехфазного КЗ по расчету получился 8 кА, я могу установить этот автоматический выключатель или нет? В какую строку смотреть, где 10кА или где 6кА? Обращу внимание, что сейчас не идет речь о каком-то конкретном проекте у меня, целью является понять принцип выбора выключателя по этому каталогу.

? (Тирасполь, Приднестровье)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2019 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

значительная часть (не все) автоматов различных изготовителей для бытовых целей имеет Icn-6кА
Цитата
из рекомендаций Schneider Electric
его предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu – для промышленных
автоматических выключателей и Icn – для бытовых автоматических выключателей).

может поможет это


Руководитель группы (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2019 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Автор. Условия испытаний и условия использования аппаратов по этим двум стандартам в первоисточнике ( iec)  несколько отличаются. Быт  и аналогич. - 6 кА, промышл. и аналогич. - 10 кА. В Вашем случае  на уровне специалистов Заказчика/Владельца скорее проф. кадры по обслуживанию ( 10 кА), на уровне арендптора- скорее быт ( 6 кА). Консервативно- весь объект можно считать по жесткому (6 кА)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines