Подстанция двухтрансформаторная. Решение проблемы больших токов на низкой стороне

Количество просмотров - 1122
(ссылка на эту тему)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Октября 2019 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Дано. Двух трансформаторная подстанция с трансформаторами 63 МВА 242/38,5/63,5 соответственно максимальный рабочий ток 6000 А. Я нашел ячейки только на 4000 А, есть ли ячейки с большим током, или надо расщеплять обмотку НН? Тогда получится четырех обмоточный трансформатор, такие есть? Или расщеплять через реактор? Так-же вопрос, можно ли в РУ 6,3 применять оборудование 10 кВ (выключатели, тт, тн, опн)


Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2019 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Если бы расщеплять обмотку НН, то все равно это получился бы не 4-обмоточн. трансформатор (и кстати, там опечатка в указании НН трансформатора, 63,5).
У меня ток получается с учетом перегрузки даже больше. Для начала можно попробовать узнать (у заказчика, в энергосистеме, в ТУ и т.д.), какая реальная нагрузка планируется на стороне 6 кВ, с учетом перспективы развития. Т.к. обмотка НН теоретически может быть полностью нагружена, но это маловероятно. Возможно, по реальным данным ток будет таки меньше.

Инженер ( ? , Украина)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2019 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Все равно ошиновку и оборудования выбираем по трансформатору, плюс еще по требованиям ФСК учесть увеличение мощности трансформатора на ступень

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2019 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

а есть ли в принципе такой трансформатор такой мощности с не расщепленной обмоткой?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2019 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

как вариант...
Это боевые схемы действующих подстанций
на первом листе как мне кажется Ваш случай
* БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ.pdf
(97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]

Конструктор (Волгоград, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Октября 2019 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

И еще. Реактор нужно устанавливать при соответствующих токах КЗ (кстати, а какой ток КЗ в вашем случае? возможно, реактор нужен в любом случае, и тогда вопрос с номин. токами тоже решен).
Оборудование 10 кВ использовать - смотря, что именно. Выключатель применить можно, а вот ОПН и ТНы лучше таки взять на номинальное напряжение 6 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Октября 2019 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Да. расщепление через реактор видел в типовых схемах ФСК. мне кажется много проблемм вылезет с этим реактором.

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Октября 2019 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


Да. расщепление через реактор видел в типовых схемах ФСК. мне кажется много проблемм вылезет с этим реактором.

Да, проблем много, это и капит. затраты, и место дополнительное, и потери напряжения, и т.д., и т.д.
Поэтому я и спрашиваю об уровне токов КЗ, просто так это все городить будет не кошерно. [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 793, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines