Выполнение контура заземления. Заземление трубопроводов, фланцев, взрывозащищенных коробок

Количество просмотров - 871
(ссылка на эту тему)
Алексей 96
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2019 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Закладываем взрывозащищённое оборудование в проект и есть несколько технических вопросов:
Имеется 2-х этажное помещение, где 2 этаж – это взрывоопасное помещение, а 1 -общепромышленное.
1)      На 2 этаже выполнен контур заземления вдоль всего помещения.  Взрывозащищённые коробки необходимо заземлять с контуром заземления?
2)      Контур заземления 2 этажа можно соединять с контуром 1-го? Если да, то допускается ли их соединение пропуском через металлическую гильзу, а затем её залить негорючей пеной? Или как лучше выполнить это соединение?
3)      Также на 2 этаже имеется металлические трубопроводы, фланцы – мы их все заземляем?
4)      На 1 этаже имеется 3 помещения разделённых сэндвич-панелями. Допускается ли соединить их сквозь сендвич панель и нужна ли для этого какая-то соединительная гильза? Меня беспокоит вопрос соприкосновения полосы и ваты в сендвиче?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

1)      На 2 этаже выполнен контур заземления вдоль всего помещения.  Взрывозащищённые коробки необходимо заземлять с контуром заземления?

коробки Вы будете заземлять соединяя корпус ВНУТРИ с жилой кабеля PE, соединение снаружи с полосой это СУП и защита от статики.
Контур заземления 2 этажа можно соединять с контуром 1-го? Если да, то допускается ли их соединение пропуском через металлическую гильзу, а затем её залить негорючей пеной? Или как лучше выполнить это соединение?

нужно соединять все металлоконструкции
гильза+негорючее уплотнение =хорошо
3)      Также на 2 этаже имеется металлические трубопроводы, фланцы – мы их все заземляем?

да уравниваем потенциалы

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 814, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines