Выполнение контура заземления. Заземление трубопроводов, фланцев, взрывозащищенных коробок

Количество просмотров - 957
(ссылка на эту тему)
Алексей 96
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2019 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Закладываем взрывозащищённое оборудование в проект и есть несколько технических вопросов:
Имеется 2-х этажное помещение, где 2 этаж – это взрывоопасное помещение, а 1 -общепромышленное.
1)      На 2 этаже выполнен контур заземления вдоль всего помещения.  Взрывозащищённые коробки необходимо заземлять с контуром заземления?
2)      Контур заземления 2 этажа можно соединять с контуром 1-го? Если да, то допускается ли их соединение пропуском через металлическую гильзу, а затем её залить негорючей пеной? Или как лучше выполнить это соединение?
3)      Также на 2 этаже имеется металлические трубопроводы, фланцы – мы их все заземляем?
4)      На 1 этаже имеется 3 помещения разделённых сэндвич-панелями. Допускается ли соединить их сквозь сендвич панель и нужна ли для этого какая-то соединительная гильза? Меня беспокоит вопрос соприкосновения полосы и ваты в сендвиче?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

1)      На 2 этаже выполнен контур заземления вдоль всего помещения.  Взрывозащищённые коробки необходимо заземлять с контуром заземления?

коробки Вы будете заземлять соединяя корпус ВНУТРИ с жилой кабеля PE, соединение снаружи с полосой это СУП и защита от статики.
Контур заземления 2 этажа можно соединять с контуром 1-го? Если да, то допускается ли их соединение пропуском через металлическую гильзу, а затем её залить негорючей пеной? Или как лучше выполнить это соединение?

нужно соединять все металлоконструкции
гильза+негорючее уплотнение =хорошо
3)      Также на 2 этаже имеется металлические трубопроводы, фланцы – мы их все заземляем?

да уравниваем потенциалы

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines