Освещение автодороги первой категории. Расстояние от опоры до водоотводной канавы

Количество просмотров - 4531
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2019 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте Товарищи.
Подскажите в следующем вопросе.
На каком расстоянии от водоотводной канавы можно установить опору освещения? Дорога первой категории.
Я нигде не могу найти нормативное значение ни в ПУЭ ни СП 34.13330.2012. ГОСТ Р 52766-2007.
Черт ногу сломишь.
Приложил фотку с гулмап.
Кто подскажет?
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(2510.1 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 1882]

Проектировщик (Казань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2019 года, 02:59
(ссылка на это сообщение)

есть  ПУЭ правда про канавы там ничего
Цитата
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.

по пуэ от подземных частей опор  0,4 кВ до водо паро и теплопроводов  распределительные газопроводы, канализационные трубы - 1 м это п 2.4.61
но скорее всего лучше всего подойдет для вас
СП 42.13330.2016. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. " п.12.35
Цитата
12.35 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 12.5. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

для Самотечная канализация (бытовая и дождевая), дренаж  - Расстояние горизонтали (в свету) от подземных сетей до фундаментов опор ВЛ напряжением до 1 кВ, наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов - 1 м

а еще можно проконсультироваться с строителями ... может есть какие то у них нормы в плане расположения фундамента ( опоры освещения) относительно какой нибудь инженерной коммуникации и  или системы  такой как  водоотводная канава, может ничиенго такого будет если на склоне этой канавы будет установлена такая опора коль это не привидет ник к ухудшению характеристик данной канавы и ее повреждению так   что она не может выполнить свою функцию...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2019 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ  ОДМ 218.4.005-2010
......
* рис.pdf
(119.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 232]


----- добавлено 25 Октября 2019 года, 08:33 -----
ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования

Инженер (Омск, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Октября 2019 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

СП 42.13330.2016.

Огромное спасибо!!!!
СП 42.13330.2016. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. " п.12.35
ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования

ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования
Взял на вооружение)))


Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1582, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines