Сообщение #1 : 29 Октября 2019 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Делаю стадию П расчет эл нагрузок. На прежней работе делали укрупненно с группировкой по категориям, вроде Насосы, Задвижки и через коэф спроса Кс считали расчетную мощность, а на новой через коэф использования считаем Ррасч и ЭП не группируются, а каждый насос задвижка в таблице отдельно.
Где взять Ки, раньше пользовался черным справочником когда-то, но сейчас не вспомню аффтара [растерян]
Во вложении привел примеры как раньше считали и как сейчас.
Раньше.jpeg
 
* Раньше.jpeg
(227.33 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 7980]
Сейчас.jpeg
 
* Сейчас.jpeg
(217.89 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 7893]
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2019 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Приводу пособия, но насколько эти данные актуальны - вопрос. По гражданским нагрузкам - см. СП256

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2019 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Подсчет нагрузок а особенно эти коэф. использования дело довольно неоднозначное и творческое.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.djvu

Вот это реально классная штука, очень хорошо что выложили.

----- добавлено 29 Октября 2019 года, 17:28 -----
Вообще если честно меня всегда смущали эти Ки ну например берем пример из этого "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" лист 11
краны штебелеры Ки=0,1
лифты грузовые Ки=0,2
приводы открывания ворот Ки=0,05
Допустим у нас все эти механизмы подключены к одному щиту (ну скажем только эти 3 механизма) суммарная мощность данного щита и вводной автомат посчитаны на основе этих коэф. но вдруг будет ситуация когда все эти механизмы будут одновременно в работе, мощности нехватит и вводной автомат отключится от перегрузки.

----- добавлено 29 Октября 2019 года, 17:36 -----
Или вот например: что не может возникнуть ситуация что все это оборудование которое обведено красным будет одновременно в работе?
1111.PNG
 
* 1111.PNG
(95.26 Кб, 499x454)  [скачать]  [загрузок: 7734]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2019 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

Вообще если честно меня всегда смущали эти Ки ну например берем пример из этого "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" лист 11
краны штебелеры Ки=0,1
лифты грузовые Ки=0,2
приводы открывания ворот Ки=0,05
Допустим у нас все эти механизмы подключены к одному щиту (ну скажем только эти 3 механизма) суммарная мощность данного щита и вводной автомат посчитаны на основе этих коэф. но вдруг будет ситуация когда все эти механизмы будут одновременно в работе, мощности нехватит и вводной автомат отключится от перегрузки.

Ну тут же еще будет вводиться коэф расчетных нагрузок- Кр, т.е. если взять для вашего примера средний Ки=1.5, то по графику при числе приемников 3(шт) Кр=3,2 примерно, а соответственно Ррасч=Ки*Рн*Кр
Мне тоже вариант 2, через Ки не нравится. Вот первый вариант, с прежней работы, через Кс, где всё подсчитано укрупненно, а именно ЭП группируем по типу насосы, задвижки итд вместе, вводим Кс примерненько 0,8 и очень хорошо на мой взгляд! [хороший]
Хотя вроде таблица эта и не из РТМ, но экспертизы все проходили.
П.С. Большое спасибо участнику VLB за справочный материал [отлично]

Кр.png
 
* Кр.png
(165.59 Кб, 983x837)  [скачать]  [загрузок: 7413]
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2019 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Я только чот туплю, может кто просветит. Допустим у нас есть четыре ЭП мощностью 5кВт+5+10+10.
Как посчитать эффективное количество электроприемников по первой формуле??
По второй понятно: 2*30/10=6, а по первой не могу понять [растерян]
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(91.56 Кб, 1603x277)  [скачать]  [загрузок: 7334]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2019 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

5,5,10,10
числитель (5+5+10+10)^2 = 900
знаменатель  2 приемника по 5 и 2 приемника по 10= 2*5^2+2*10^2 = 2*25+2*100=50+200=250
nэ =900/250=3,6

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

5,5,10,10
числитель (5+5+10+10)^2 = 900
знаменатель  2 приемника по 5 и 2 приемника по 10= 2*5^2+2*10^2 = 2*25+2*100=50+200=250
nэ =900/250=3,6

Ага, спасибо большое! Ну да, первая формула конечно поточнее определяет  количество.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 663, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines