Освещение аварийное. Светильник выполняющий функцию рабочего и аварийного (без АКБ)

Количество просмотров - 6603
(ссылка на эту тему)
FrostIzh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Ноября 2019 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Что представляет собой "второй источник питания"? И как будет осуществляться переключение между рабочей и аварийной линией?

Инженер-проектировщик (Ижевск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Ноября 2019 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Я недавно такие ставил - ДБА-01-12-002; г. Москва "ЭЛиПС-О", комбинированный с БАП на 1 час, вроде как рассчитан на все варианты подключения

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
FrostIzh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Ноября 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Таких с БАП достаточно много, но дело в том, что надо без БАП, а с питанием от аварийной линии от щита с АВР.

Инженер-проектировщик (Ижевск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 01 Ноября 2019 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)


Таких с БАП достаточно много, но дело в том, что надо без БАП, а с питанием от аварийной линии от щита с АВР.

Так если у вас отдельная линия с АВР вне светильника, то подойдет любой светильник с красной буквой "А". Кроме этого, эвакуационные светильники без БАП - нельзя.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
FrostIzh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 01 Ноября 2019 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Это все понятно, необходимо каким-то образом объединить линию рабочего освещения и линию аварийного освещения в одном светильнике. Т.е работал как рабочее освещение, а при отсутствии рабочей линии что бы светильник сам переключался с рабочей на аварийную.

Инженер-проектировщик (Ижевск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 01 Ноября 2019 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Кроме этого, эвакуационные светильники без БАП - нельзя.

Это не так. Это всего лишь неправильное мнение ряда экспертов [улыбка]
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 04 Ноября 2019 года, 23:42
(ссылка на это сообщение)


Это все понятно, необходимо каким-то образом объединить линию рабочего освещения и линию аварийного освещения в одном светильнике. Т.е работал как рабочее освещение, а при отсутствии рабочей линии что бы светильник сам переключался с рабочей на аварийную.

А если в момент (или до ) переключения перегорит лампа?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Ноября 2019 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

Ставятся рядом два светильника и реле на 220В, запитанное от сети рабочего освещения. Рабочее освещение пропало, контакты замкнулись, включился аварийный светильник

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Ноября 2019 года, 00:18
(ссылка на это сообщение)

так я про то и говорю, что нужно два светильника. Или один, но с двумя лампами
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 05 Ноября 2019 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы напомнить что с мая 2019 года введен СП 439.1325800.2018. Самое начало СП
5.1.2 Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22.
К тому, что недавно приблизительно так же наезжали на меня применить светильники без БАП. Я достал это СП и ткнул носом.


Ткните меня, пожалуйста, где в ГОСТ написано жесткое требование о наличии БАП у аварийного светильника?
ГОСТ вроде предусматривает "22.3.9 аварийный светильник централизованного электропитания"

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 05 Ноября 2019 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Приведите пример такого светильника с сертификатом ГОСТ IEC 60598-2-22.
Насколько я понимаю обязательное условие - наличие у светильника кнопки "Тест"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 05 Ноября 2019 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Пример привести не могу. Но тогда получается аварийный светильник может сильно отличаться от светильника рабочего освещения.

22.20.1 Автономный светильник должен быть обеспечен интегрированным испытательным устройством или средствами присоединения к дистанционному испытательному устройству, моделирующему отказ рабочей сети питания. Выключатель для испытаний ручного управления должен быть самопереключающимся или кнопочного типа.

Опять же таки, речь исключительно про автономный светильник и кнопку "тест"

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 05 Ноября 2019 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Так и есть, исходя из принятого норматива.

----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:33 -----
На сегодняшний день сертификаты на ГОСТ IEC 60598-2-22 видел только у светильников с БАП

----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:35 -----
Если посмотреть скажем здесь, то ссылка на отдельные пункты данного ГОСТА
https://bast.ru/media/bastion/certificates/skat-lt.pdf

----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:41 -----
Вот еще упоминание ГОСТа в сертификате
https://www.tinko.ru/catalog/product/269362/
Причем сертификаты добровольные, а требование СП вроде как звучит как обязательное: должны соответствовать

----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:52 -----
Если говорить о централизованных системах типа, указанной здесь
http://www.belysvet.ru/upload/catalog2018.pdf
То цена будет очень красивой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 06 Ноября 2019 года, 00:12
(ссылка на это сообщение)


Приведите пример такого светильника с сертификатом ГОСТ IEC 60598-2-22.

Полно- у того же белого света. Световые технологии. Протон. Вэлан. Филлипс.


----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 00:13 -----
Цитата

Насколько я понимаю обязательное условие - наличие у светильника кнопки "Тест"

Нет
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 06 Ноября 2019 года, 00:28
(ссылка на это сообщение)

Ссылку в студию. У Белого света все в составе централизованной системы аварийного освещения, о чем я уже писал

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:39

Сегодня в 06:50

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 983, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Змей~, Opornik, Земский, Regina, Shvet, AnPo
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines