Освещение аварийное. Светильник выполняющий функцию рабочего и аварийного (без АКБ)

Количество просмотров - 6601
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Ноября 2019 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

Лень. Поверь на слово. Пример- холодный склад и др случаи централиз обеспечения АО

----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 00:47 -----
Более того, кнопка- это лишь один из вариантов выполнения ст 82 123- фз
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 06 Ноября 2019 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Давно на слово не верю

----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 00:48 -----
Допускаю, что что-то есть, просто ценник выше 5000 за светильник не изучал

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Ноября 2019 года, 00:50
(ссылка на это сообщение)

Как хошь. Мне по - большому счету все равно. Просто наивные выводы смешны. Чем руководствуются некоторые эксперты  ( ошибочно)- мне известно, а вот чем ты- кроме  некорректного восприятия норм- нет
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Ноября 2019 года, 00:51
(ссылка на это сообщение)

Вот скажем бастионовский
https://bast.ru/products/lighting/skat-lpb-40w
Только техрегламенту "О безопасности низковольтного оборудования"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 06 Ноября 2019 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)

Да плевать. Бастион -жалкое подобие норм светильника от того же БС
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 06 Ноября 2019 года, 00:59
(ссылка на это сообщение)

Значит Вы предлагаете ставить централизованные системы от Белого света. Я только за. Меня с финансами разворачивают за такие идеи.
По мысли хозоргана и ГПН аварийное освещение это  дешевые китайские светильники с батареями внутри, не требующие управления. Пока.  По-тихоньку психология разворачивается. Начали требовать ОКЛ например, запуск от системы пожарной сигнализации. Все очень быстро меняется

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 06 Ноября 2019 года, 01:09
(ссылка на это сообщение)

Нет. У тебя проф деформация пожарная. Это не оскорбление, это не хорошо или плохо. Это констатация. Сертификат дается на СВЕТИЛЬНИК,  а не на систему, как бы БС не хотелось иного

----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 01:11 -----
И, кстати, сохранение кнопки тест в ряде светильников ( для упрощения жизни проектировщикам)- это в тч моя позиция. Если БС заиграется в сертификат только в рамках системы- скатертью дорожка, справятся  многие и без него

----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 01:27 -----
Что есть сертификат по гост  iec 60598-2-22? Это маркировка, это встроенная автономная защита ( централиз тип), это испытание при 70 градусах цельсия ( автоном тип), это повышенная температура при испытании на воспламеняемость. Это сам факт подтверждения соответствия. Все остальноe, в общем- то, детали. Любой изготовитель может сделать при таком желании ( только деньги плати)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 06 Ноября 2019 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Ничего не понятно, но очень интересно )))

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 06 Ноября 2019 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Да, я в курсе, что вы это читаете и мониторите) в тч вам писал
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 06 Ноября 2019 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

В этом же СП разъяснение:
10.1.8 Светильники аварийного освещения должны соответствовать
требованиям, изложенным в ГОСТ IEC 60598-2-22.
10.1.9 Для аварийного освещения допускается применять светильники
общего назначения, соответствующие ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для
управления одной или несколькими источниками применяется встроенный
или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи
и от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать
ГОСТ IEC 60924.
Какое-то непонятное дублирование требований

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 07 Ноября 2019 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

Не дублирование. Именно что нет.
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 08 Ноября 2019 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)


В этом же СП разъяснение:
...применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареии  от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать
ГОСТ IEC 60924.
Какое-то непонятное дублирование требований

видимо ГОСТ(у) IEC 60924. должен соответствовать именно независимый аппарат управления(допустим внешний), а не встроенный
White Light
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 09 Ноября 2019 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Если БС заиграется в сертификат только в рамках системы- скатертью дорожка, справятся  многие и без него


У БС сертификаты на световые приборы, по-другому вроде бы быть и не может.

"Системы" (технические решения) в приложении сертификатов на соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22 упомянуты только в рамках разделения этих световых приборов на:  автономные только с кнопкой "Тест (ТР0), автономные с к. Тест и функцией Телеконтрол (ТР1), автономные с автотетстированием (ТР2), централизованные на 230 В (ТР4, 5.1, 6), централизованные на 230 В адресные (ТР 5.2), централизованные на 24 В (ТР7). Неподготовленному пользователю, само собой, сложновато сразу разобраться, будем работать над этим.
http://belysvet.ru/Сертификаты_ГОСТ_IEC_60598-2-22.zip (19 Мб)

Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 09 Ноября 2019 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Т.е. как я понимаю либо кнопка "Тест", либо возможность дистанционного тестирования работоспособности светильника.
Кроме того, раз уж представитель Белого света появился на форуме хотелось бы спросить
по п.5.1.3 л) СП439. Впрочем это есть и в СП256 и в СП52, лень искать пункты.
Светильник аварийного освещения либо подключаемый к сети аварийного освещения требуется устанавливать перед каждым конечным выходом на улицу снаружи здания. Какие решения предлагаются для выполнения этого требования?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
White Light
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 09 Ноября 2019 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Т.е. как я понимаю либо кнопка "Тест", либо возможность дистанционного тестирования работоспособности светильника.


Не совсем так: кнопка "Тест" есть во всех наших автономных световых приборах по умолчанию, в "нулевом" техническом решении только она и есть, в 1 и 2 ТР помимо кнопки, есть дополнительные возможности: в ТР1 дистанционное тестирование и перевод в режим ожидания с помощью устройства BS-TELECONTROL (по отдельному двухжильному кабелю, аналоговый сигнал), в ТР2 ежедневное автотестирование (встроенный микроконтроллер) и дистанционное тестирование от устройства BS-TELECOMAND (достаточной 1 дополнительной жилы в питающем кабеле).

Кроме того, раз уж представитель Белого света появился на форуме хотелось бы спроситьпо п.5.1.3 л) СП439. Впрочем это есть и в СП256 и в СП52, лень искать пункты.Светильник аварийного освещения либо подключаемый к сети аварийного освещения требуется устанавливать перед каждым конечным выходом на улицу снаружи здания. Какие решения предлагаются для выполнения этого требования?


Решение: использовать на улице централизованный аварийный светильник (без АКБ внутри) с достаточным для данного региона и условий эксплуатации климатическим исполнением и запитывать его от внешнего независимого источника питания, например, от блока аварийного питания, который устанавливается в помещении (в тепле). Если нужны конкретные примеры оборудования, могу написать на почту.
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:39

Сегодня в 06:50

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1042, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Ingenеr 2017, Змей~, Opornik, Земский, Regina, Shvet, AnPo, Август
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines