beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение аварийное. Светильник выполняющий функцию рабочего и аварийного (без АКБ)

Количество просмотров - 6294
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 09 Ноября 2019 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Есть автономные светильники с выносным блоком питания ( за стенкой в тепле), есть составные светильники ( один блок- несколько  светильников), есть классические централизованные ( без блока, да, disel2012), наконец, не очень давно пара производителей выдало мне готовность делать акб с подогревом, при таком большом желании. Так что варианты есть для холодного исполнения
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 09 Ноября 2019 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

А вот стал разбираться подробнее и выяснилось, что все это сказки, кроме централизованных пожалуй. Но их я пока не рассматривал. А с белым светом пожалуй надо связаться. У меня объект наклюнулся, я задумался не сделать ли централизованное аварийное освещение. Бюджет у нас богатый, профицитный, им все равно, что ставить. Это частник каждую копейку считает

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 09 Ноября 2019 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Ты, disel2012, просто в оппы полез. Но раз хочется - кто ж запретит. Что касается насчет определенного ведущего положения БС- ну что есть, то есть, объективные факты имеет смысл признавать, а не только переругиваться на форумах. Однако это не дает им не права, ни повода расслабляться. Но и это, вроде бы, они пока осознают ( хотя на мой взгляд- недостаточно [подмигиваю] ).
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 09 Ноября 2019 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Не понял в чем я провинился. СП439 вступил в действие с мая месяца этого года, по нему надо работать. Или отменять невыполнимые вещи.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 09 Ноября 2019 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

Цитата
  . СП439 вступил в действие с мая месяца 

И что?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 09 Ноября 2019 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

Вот я и работаю по нему. Другие как работают мне не интересно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 09 Ноября 2019 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Работай,  а проблемы то в чем? Откуда то фантазии распространяешь насчет  АО= АКБ в светильнике? Что виляешь то и зачем? Сколько еще страниц настрочишь прежде чем признаешь неправоту?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 09 Ноября 2019 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

В чем фантазия? Сертификаты на соответствие ГОСТ я видел пока только у светильников с аккумуляторами. Вы других не показали.
А то что, централизованная система от Белого света соответствует ГОСТу для меня не новость, там нет аккумуляторов в определенных моделях светильников. Вы мне покажите конкретный пример светильника без аккумулятора соответствующий данному ГОСТу. А больше я ничего не отрицаю. Просто покажите бумажку и фото светильника

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 09 Ноября 2019 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

И слюнки утереть. Я даже изготовителей написал.  Что еще- телефоны мененджеров дать? Детсад, чес слово...
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 09 Ноября 2019 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Белый свет сертификаты выложил. Я уже скачал. Про остальных ничего не знаю. Обзванивать всех производителей мне затратно по деньгам и по времени. Скажем у того же Бастиона вся доступная информация есть на сайте в открытом доступе.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vkandrey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 31 Марта 2023 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Нужен совет, а то в голове все смешалось))
Делаю проект на детский сад с двумя этажами и цокольным/подвальным этажом, где высота 1,8м и часть помещений под инженерное оборудование, а часть просто пустые.
Пока мысли следующие:
-1 и 2 этажи - эвакуационное освещение с центральным источником с АКБ по коридорам и там где требуют СП439. А в части помещений резервное освещение (обычный кабель и без АКБ) по СП256
- по подвалу/цоколю - не вижу смысла делать эвакуационное освещение с АКБ (кроме помещения с пожарными насосами). Там в принципе некому эвакуироваться... Есть мысли использовать по основному проходу простые светильники подключенные огнестойким кабелем к щиту аварийного освещения, но по функционалу получается что это эвакуационное освещение... Такой вариант возможен?  Хотя очень хочется обозвать их резервными или вообще никак не обзывать, и использовать обычный кабель
Резервное освещение планирую через АВР

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 31 Марта 2023 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

по подвалу/цоколю - не вижу смысла делать эвакуационное освещение

По нормам вроде как требуется.
Я не делаю, если что попробую сослаться на переносные фонари.
(кроме помещения с пожарными насосами)

А в насосных предусматриваю резервное.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vkandrey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 31 Марта 2023 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

По нормам вроде как требуется.
Я не делаю, если что попробую сослаться на переносные фонари.

Можно сразу на фонарик в мобильном телефоне))
В этот подвал только сантехник может залезть. Это повод для организации эвакуационного освещения? Мне кажется более логичным резервное..

А в насосных предусматриваю резервное.

решил что раз насосы пожарные, пусть будут и АКБ и огнестойкие кабели.

Как вы решаете вопрос с тамбурами? Там тоже АКБ
И главное, что с тестированием? Когда светильников много идея ходить и нажимать на кнопки мне кажется не очень

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 01 Апреля 2023 года, 02:01
(ссылка на это сообщение)

- по подвалу/цоколю - не вижу смысла делать эвакуационное освещение с АКБ (кроме помещения с пожарными насосами). Там в принципе некому эвакуироваться...

наличие помещений говорит об обратном...
 если есть помещение в подвале или том же чердаке( обычно где расположено какое-то оборудоване) и для того чтобы выйти наружу с этого помещения нужно выйти с этого помещения и дотопать через подвал или чердак до  выхода наружу или до  выхода на лестничную клетку , то вот это путь от выхода из помещения до выхода наружу или лестничную клетку- путь эвакуации , там организуется авариное эвакуационное освещение- освещение путей эвакуации
также можно открыть раздел ПБ и посмотреть как там нарисованы пути эвакуации, где у них нарисованы пути эвакуации  - там организуется авариное эвакуационное освещение
то есть при наличии  путей эвакуации у вас  подвале будет система рабочего освещения( обычные  светильники обычные кабели) и  система  авариного эвакуационного освещения ( кабель может быть и обычный и  огнестойкий и  светильники  предназначенные для авариного освещения).  аварийное освещения в помещениях подвала будет организовано  при наличии требований того же СП 439, те в зависимости от  того что за помещение
+ знаки безопасности


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vkandrey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 01 Апреля 2023 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

также можно открыть раздел ПБ и посмотреть как там нарисованы пути эвакуации, где у них нарисованы пути эвакуации  - там организуется авариное эвакуационное освещение

Как понимаю, я не должен выдумывать пути эвакуации, а использовать планы эвакуации разработанные специалистом. Если плана эвакуации для подвала нет, то и эвакуационного освещения тоже нет. Или это не так?
Помещение с пожарными насосами находится прямо за входной дверью в подвал. Дальше в подвале - водомерный узел, и возможно вент установка. Точных данных пока нет

и  система  авариного эвакуационного освещения ( кабель может быть и обычный и  огнестойкий и  светильники  предназначенные для авариного освещения)

Светильники подключенные огнестойким кабелем по 1 категории подразумевают отсутствие АКБ? Если да, то проблем нет. Но:
ФЗ-384 "аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников". Не появилось какое то разъяснение данного пункта?

аварийное освещения в помещениях подвала будет организовано  при наличии требований того же СП 439, те в зависимости от  того что за помещение
+ знаки безопасности

СП439 - "10.8 Электропомещения (помещения ГРЩ, ВРУ и все иные помещения с доступом для квалифицированного персонала, в которых размещаются либо источники аварийного электроснабжения, либо электрооборудование, питаемое от системы аварийного электроснабжения)
То есть попадает только помещение с пожарными насосами.
Знаки безопасности в СОУЭ, кроме табличек медпункта и пожарных кранов


В чем еще проблема с подвалом - низкие потолки. Если делать там отдельное эвакуационное освещение, как на других этажах, понадобится много светильников которые будут дополнены светильниками рабочего освещения. По факту ими будет завешан весь потолок или стена, так как не факт что на потолке будет место. Если реализовать эту историю светильниками рабочего освещения с АКБ, то надо организовывать тестирование батарей. Те светильники которые подходят для моих целей, не имеют функцию удаленного тестирования, а тестирование кнопками в подвале и когда нет электрика, мне кажется это фикция.

По поводу управления. Если использую светильники с АКБ и управление от датчиков движения, это допускается?

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines