beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Необходимость манометрических вентилей при установке на трубопровод манометров

Количество просмотров - 1492
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Ноября 2019 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Прописана ли в ТНПА РБ необходимость применения вентилей/кранов между манометром (датчиком давления) и трубопроводом (емкостью), в котором измеряется давление.
Вопрос не для чего, удобство и т.п., а именно обязательность по ТНПА.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2019 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Должно быть, тк связано с пром безопасностью, а не удобством

Монтажник (Челябинск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2019 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)


Должно быть, тк связано с пром безопасностью, а не удобством

У Вас есть норматив?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2019 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Нет норматива, я из другой страны. Или вызывает сомнение прямая связь с промбезопасностью?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Вы из РФ? Дайте, пожалуйста, РФ норматив.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2019 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Вот для РФ - ФНИП ОРПД:
244. Перед каждым манометром должны быть установлены
трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки,
проверки и отключения манометра; перед манометром, предназначенным
для измерения давления пара, кроме того, должна быть сифонная трубка
310. Для периодической проверки рабочего манометра необходима
установка между манометром и сосудом трехходового крана
или заменяющего его устройства.
341. Перед каждым манометром должен быть трехходовой кран
или другое аналогичное устройство для продувки и отключения манометра.
Перед манометром, предназначенным для измерения давления пара, должна
быть сифонная трубка диаметром не менее 10 мм.
условным проходом диаметром не менее 10 мм

? (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Ноября 2019 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

РФ уникальная страна, всем странам СТРАНА. Всё население РФ гарантированно попадёт в рай. По этой причине все правила безопасности по трубопроводам, работающим под давлением, отменены без замены на другие нормы, ввёдён ТР ТС, но он как выяснили его разработчики касается только оборудования. Так что увы не могу помочь [улыбка]

----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 10:58 -----
244. Перед каждым манометром должны быть установлены
трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки,
проверки и отключения манометра

Прокомментирую. Слово "продувка" на нормальном языке означает "стравить давление до атмосферного", тк промбезопасность запрещает выполнять работы на оборудовании (манометре) под давлением. Иным способом снять давление в тупиковой импульсной линии можно только отключив оборудование.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 851, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines