Здравствуйте, я в проектировании новенький, очень нужна ваша помощь. Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек СВ95 3х(СИП 2а 3х120+1х70) расстояние от начальной до конечной точки порядка 150 м. Поизучав вопрос, я так понимаю нужно смотреть в типовых проектах. Трехцепных вариантов нет, есть 4ех цепные, но у Сипа в них максимальное сечение 95 мм, как быть? что делать дальше? Очень прошу помочь, как опытные проектировщики поступают в таких случаях.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Ноября 2019 года, 00:32
(ссылка на это сообщение)

в смысле пролет будет 150м между 2 опорами? 3 сипа? если да то нет конечно, там будут огромные провисы а при попытке натянуть эти 3 сипа опоры просто поломает на таком сумасшедшем пролете, обычно эти опоры ставят с шагом около 30м, скорее всего и сип такой пролет не выдержит-порвется несущая жила при попытке его хоть как-то натянуть, а что там такое что 150м нельзя ставить опоры?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
JohnVodkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

нет, расстояние между опорами нужно определить, 150м длина всей трассы
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Ноября 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.

Инженер (Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Ноября 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.

Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
JohnVodkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Ноября 2019 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.

Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии.

2х цепные это для 2ух сипов, 4-цепные для 4ех, 1-цепные для 1го, что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Ноября 2019 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

что делать

делить всю нагрузку на несколько линий (если такое возможно) и по разным трассам прокладывать или ставить свою КТП вблизи нагрузки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Ноября 2019 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных

ну теоретически за счет того, что провода не 4 а 3 нагрузка на опоры уменьшится и можно подвесить 3 провода большего сечения, но это вам пишу голословно без всяких расчетов - проверьте эту информацию, можно ли так сделать или нет

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Ноября 2019 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Возможно придется делать механический расчет, что бы точно ответить на ваш вопрос.
Справочник по проектированию линий электропередачи под ред. М.А.Реута 1980 г.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 08 Ноября 2019 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек

Выдержат, если поставите стойки СВ105-5 и пролет 30 метров. Что тут бисер-то метать? Хочет Заказчик нестандартные условия - пусть платит. Разница в стоимости будет невеликая...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 896, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines