Воздушная линия на стойках СВ95. Выдержат ли опоры три провода СИП 2а 3х120+1х70?
|
Количество просмотров - 1640
(ссылка на эту тему)
|
|
|
JohnVodkin
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, я в проектировании новенький, очень нужна ваша помощь. Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек СВ95 3х(СИП 2а 3х120+1х70) расстояние от начальной до конечной точки порядка 150 м. Поизучав вопрос, я так понимаю нужно смотреть в типовых проектах. Трехцепных вариантов нет, есть 4ех цепные, но у Сипа в них максимальное сечение 95 мм, как быть? что делать дальше? Очень прошу помочь, как опытные проектировщики поступают в таких случаях.
|
|
|
|
ПроектПроект
|
в смысле пролет будет 150м между 2 опорами? 3 сипа? если да то нет конечно, там будут огромные провисы а при попытке натянуть эти 3 сипа опоры просто поломает на таком сумасшедшем пролете, обычно эти опоры ставят с шагом около 30м, скорее всего и сип такой пролет не выдержит-порвется несущая жила при попытке его хоть как-то натянуть, а что там такое что 150м нельзя ставить опоры?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
JohnVodkin
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
нет, расстояние между опорами нужно определить, 150м длина всей трассы
|
|
|
|
Infane
|
Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия. Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
JohnVodkin
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия. Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии. 2х цепные это для 2ух сипов, 4-цепные для 4ех, 1-цепные для 1го, что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных
|
|
|
|
Samsony 1
|
что делать делить всю нагрузку на несколько линий (если такое возможно) и по разным трассам прокладывать или ставить свою КТП вблизи нагрузки.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных ну теоретически за счет того, что провода не 4 а 3 нагрузка на опоры уменьшится и можно подвесить 3 провода большего сечения, но это вам пишу голословно без всяких расчетов - проверьте эту информацию, можно ли так сделать или нет
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Diego
|
Возможно придется делать механический расчет, что бы точно ответить на ваш вопрос. Справочник по проектированию линий электропередачи под ред. М.А.Реута 1980 г.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек Выдержат, если поставите стойки СВ105-5 и пролет 30 метров. Что тут бисер-то метать? Хочет Заказчик нестандартные условия - пусть платит. Разница в стоимости будет невеликая...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|