Воздушная линия на стойках СВ95. Выдержат ли опоры три провода СИП 2а 3х120+1х70?

Количество просмотров - 1640
(ссылка на эту тему)
JohnVodkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Ноября 2019 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, я в проектировании новенький, очень нужна ваша помощь. Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек СВ95 3х(СИП 2а 3х120+1х70) расстояние от начальной до конечной точки порядка 150 м. Поизучав вопрос, я так понимаю нужно смотреть в типовых проектах. Трехцепных вариантов нет, есть 4ех цепные, но у Сипа в них максимальное сечение 95 мм, как быть? что делать дальше? Очень прошу помочь, как опытные проектировщики поступают в таких случаях.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Ноября 2019 года, 00:32
(ссылка на это сообщение)

в смысле пролет будет 150м между 2 опорами? 3 сипа? если да то нет конечно, там будут огромные провисы а при попытке натянуть эти 3 сипа опоры просто поломает на таком сумасшедшем пролете, обычно эти опоры ставят с шагом около 30м, скорее всего и сип такой пролет не выдержит-порвется несущая жила при попытке его хоть как-то натянуть, а что там такое что 150м нельзя ставить опоры?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
JohnVodkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

нет, расстояние между опорами нужно определить, 150м длина всей трассы
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Ноября 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.

Инженер (Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Ноября 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.

Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
JohnVodkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Ноября 2019 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.

Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии.

2х цепные это для 2ух сипов, 4-цепные для 4ех, 1-цепные для 1го, что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Ноября 2019 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

что делать

делить всю нагрузку на несколько линий (если такое возможно) и по разным трассам прокладывать или ставить свою КТП вблизи нагрузки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Ноября 2019 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных

ну теоретически за счет того, что провода не 4 а 3 нагрузка на опоры уменьшится и можно подвесить 3 провода большего сечения, но это вам пишу голословно без всяких расчетов - проверьте эту информацию, можно ли так сделать или нет

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Ноября 2019 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Возможно придется делать механический расчет, что бы точно ответить на ваш вопрос.
Справочник по проектированию линий электропередачи под ред. М.А.Реута 1980 г.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Ноября 2019 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек

Выдержат, если поставите стойки СВ105-5 и пролет 30 метров. Что тут бисер-то метать? Хочет Заказчик нестандартные условия - пусть платит. Разница в стоимости будет невеликая...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines